现在经常遇到有了风管的图纸要确定有多少阻力?也就是定出机外余压,这样才好去选设备.理论计算太烦,有没有估算的方法.例如:一米损失多少?一个弯头损失多少?等等.
现在经常遇到有了风管的图纸要确定有多少阻力?也就是定出机外余压,这样才好去选设备.理论计算太烦,有没有估算的方法.例如:一米损失多少?一个弯头损失多少?等等.
2楼
我觉得按照2~3Pa计算就可以,不知道大家有什么别的~
回复
3楼
请大家来说说啊!
回复
4楼
既然是估算,自然是有特定条件的。就算每个人都说,谁也不知道哪种答案是正确的,因为就没有正确的答案。
至于总体把握,你可以看看手册或者措施,给出了各种系统大致的范围
回复
5楼
有计算软件。。。
一般我是得出比摩阻力后计算沿程阻力,+动压,然后X1.1~1.3,再对照设备参考选择型号套用。
回复
6楼
X1.1~1.3?是不是估的局部阻力太小了啊?我一般都是1.5左右,是不是大了呢?
回复
7楼
我直接是按照风量就选设备了,没有考虑阻力的问题。
回复
8楼
设计手册中有一简略估算法 可以参考一下 每米2~3Pa就可以 (个人意见)
回复
9楼
好的估算方法是根据水力半径和风管里的风速查"管路的沿程摩擦压力损失曲线图",就可以知道,每米风管的沿程阻力损失,局部压力损失根据公式计算
回复
10楼
只考虑排风的管道,一米按四帕计算就可以了。如果考虑排烟的话,一米按八帕计算就可以了。现在节能规范规定风机风压不大于600Pa,一般一个防烟分区一台风机。但是防烟分区最长不允许超过60m,估算一下就可以了。
回复
11楼
楼上的兄弟,“防烟分区最长不允许超过60m”这时哪里规定的,能告诉一下吗?
回复