1、“锅炉房施工设计说明”过于简单,虽多达20余条,但都只言片语,没有实质性的内容,设计深度不够。

2、设计语言不够专业。

如:“全自动钠离子交换器等设备均安装在100mm厚的混凝土台上”中的“混凝土台”应为混凝土基础或基座。

3、设计说明中“软化水箱安装用500×300木方垫底,间距为800mm”不够完善,“500×300木方”是否要进行防腐处

理?是纵向布置,还是横向布置?

4、设计说明中“所有热力管道均采用焊接钢管”此条也欠妥。热水管道采用焊接钢管无可厚非,但蒸汽管道宜采用无缝

钢管。

5、设计说明中“热水及蒸汽管道均采用保温涂料保温”,也许是地区的差异,或本人的见识不够,还没有听说过“涂

料”可以保温的。

这种“涂料”肯定很特别,不然作者又为什么规定其做法要按国标“R401-5002”(过时)。可查看了《管道及设备保

温》98R418(国标新图集)却没有“涂料保温”的作法。

6、设计说明中“蒸汽管道保温厚度为30mm”,而同时又规定“设备保温:除尘器、引风机、排烟管道、分汽缸等均采用

保温涂料保温,保温厚度20mm”。

为什么分汽缸的保温厚度<蒸汽管道保温厚度?这是设计的疏忽。

7、设计说明中“保温管道刷防锈漆两道后保温,不保温管道刷防锈漆一道,色漆两道”欠妥,“不保温管道”宜刷防锈

漆两道。

这里的“保温管道”按照作者的意识应包括“排烟管道(烟道)和冷风道”等,那么“烟道和冷风道”除外表面刷防锈

漆外,“冷风道”的内表面也应刷防锈漆;“烟道”的内表面应刷烟囱漆。

另外,说明中规定“烟道钢板厚度为4mm”其厚度欠薄,宜选用6mm钢板制作。

8、设计说明中“锅炉本体上安全阀的排汽管及其它排汽管均分别单独排至室外”等于没说。我查看了平面图、剖面图以

及蒸汽系统图均没有排汽管“单独排至室外”的设计。

9、设计说明中“所有管路系统的水压试验,均应以有关规程规定为准”,这“有关规程规定”作者均没有提示或说明交

待。

10、设计说明中“本设计如与设备厂家安装图纸有矛盾时,以厂家设备安装图纸为准”似乎有点蹊跷,令人不解。

其一,假如“本设计如与设备厂家安装图纸有矛盾”,设计者完全没有一点责任了,受损失的只能是施工单位。

其二,既然厂家有“设备安装图纸”,作者的设计岂不是废图?

11、设计说明中“鼓风机、引风机基础,及所有水泵基础,均采用减震基础,接口采用软接头,由厂家制作”,这里设

计者除了将工程的施工范围进行了划分,还省去了一大堆“减震基础”的设计图纸,可谓:既省心又省事。

12、设计说明中“本设计所有设备均由建设方确定生产厂家,及设计型号”非常不妥!前段话显得多余,本不应该由设

计者操心;但后句竟然连“设计型号”也由生产厂家确定,就“大失所望”了!

13、设计说明列了“管道活动支架间距”表,却没有划明保温或不保温管道。

回复
m101455
2006年07月16日 20:49:44
3楼
14、《分汽缸、分水器安装图》中“分水器安装图”大样欠完善(见截图1):

(1)压力表接管管长多少?

(2)没有设计排污管、温度计接管!

(3)DN150与DN100的间距过小!

回复
m101455
2006年07月16日 20:50:20
4楼
15、《分汽缸、分水器安装图》中“分水器安装图”大样分明是四个接管,可《锅炉房设备平面布置图》中分水器竟然

有五个接管,与分汽缸一样(见截图2);在《分汽缸、分水器安装图》中分汽缸、分水器的标注尺寸竟然也相同。没有

审图、校图的习惯,属设计“偷工”行为。
回复
m101455
2006年07月16日 20:50:49
5楼
16、《分汽缸、分水器安装图》中说明“分汽缸、分水器所需压力表,温度计等由制造厂配带”?费解。

17、锅炉本体上的阀门设计了截止阀外,其余蒸汽管道均采用了闸阀,没有明确阀门的型号或结构形式,欠妥。

18、唯一的一张剖面图,竟连管道的布置都省略了,设计倒省心了,可管道的安装高度只能由施工者自己定了。

19、制图不规范、不严谨,图例与系统图、平面图不符。缺少设计依据和设计深度,不宜指导施工。
回复
lrsh7008
2006年07月16日 22:48:44
6楼
太狠了,批的体无完肤阿,不过楼主的图纸确实欠妥,需要深化
回复
baomanxi
2006年07月17日 17:00:47
7楼
图做的太草了,好好努力吧.
回复
zhaochengge
2006年07月20日 11:14:43
8楼
看了审图师的高论,真令人汗颜!设计不可不认真,免得误人。
想拜您为师,不知道够不够格?
回复
liurongfei5045
2006年07月24日 16:30:30
9楼
我直接把老师的评论复制下来了,好好学习学习。很感谢有这么负责人的老师!也很敬佩你嘞!
回复
lxtongzhi
2006年07月25日 10:38:04
10楼
真的不能指导施工,很多参数还得 施工人员自已定
回复
zdchun
2006年07月26日 11:36:39
11楼
1,图纸深度不够,只这一条在我们单位就的重做
2,排污管应先排至降温井
3,换热机组缺乏组件名称及参数
4,虽然是一台锅炉,但还有两台锅炉预留,那你的水处理设备\分集汽缸等是还要考虑余量
5,上煤设备没交代
总之,不足的地方太多