60HP 空调制冷效果差
yuguosheng
yuguosheng Lv.2
2006年06月29日 22:13:14
来自于制冷技术
只看楼主

一台60HP 空调更换压缩机后低压6.5公斤高压15公斤,制冷效果差.调过膨胀阀问题还是一样.请各位大虾指教

一台60HP 空调更换压缩机后低压6.5公斤高压15公斤,制冷效果差.调过膨胀阀问题还是一样.请各位大虾指教
免费打赏
duhonghui
2006年06月30日 08:18:43
2楼
请问是什么机组啊。冷媒机还是冷水机
回复
xuwenbin98
2006年07月03日 10:01:40
3楼
低压好像太高了,会不会是氟利昂充注过量.
回复
erictan_001
2006年07月04日 11:19:12
4楼
0.65mpa时蒸发温度为14度,吹出来的风肯定不冷呀小弟,回收一些制冷剂吧,为我们的地球请不要放至大气中.
回复
yuguosheng
2006年07月10日 23:16:17
5楼
是水冷柜机,氟利昂低于0.65mpa时效果更差
回复
nitsu
2006年07月17日 02:33:54
6楼
真空处理有没有做到位?
压缩机型号是否一样?
压力表是否精准?
如找不出原因·建议换毛细管试一下!
回复
lin_3250
2006年07月17日 12:36:59
7楼
水冷柜 60HP 制冷换了的话 效果肯定没原来的好