一台60HP 空调更换压缩机后低压6.5公斤高压15公斤,制冷效果差.调过膨胀阀问题还是一样.请各位大虾指教
一台60HP 空调更换压缩机后低压6.5公斤高压15公斤,制冷效果差.调过膨胀阀问题还是一样.请各位大虾指教
2楼
请问是什么机组啊。冷媒机还是冷水机
回复
3楼
低压好像太高了,会不会是氟利昂充注过量.
回复
4楼
0.65mpa时蒸发温度为14度,吹出来的风肯定不冷呀小弟,回收一些制冷剂吧,为我们的地球请不要放至大气中.
回复
5楼
是水冷柜机,氟利昂低于0.65mpa时效果更差
回复
6楼
真空处理有没有做到位?
压缩机型号是否一样?
压力表是否精准?
如找不出原因·建议换毛细管试一下!
回复
7楼
水冷柜 60HP 制冷换了的话 效果肯定没原来的好
回复