喷头该怎么加密?具体间距该怎么计算
金明
金明 Lv.2
2003年07月02日 18:24:21
只看楼主

自喷7.2.1条条文解释说喷头与梁间距达不到要求要加密喷头,不知梁边两排多少间具算达到规范要求?

自喷7.2.1条条文解释说喷头与梁间距达不到要求要加密喷头,不知梁边两排多少间具算达到规范要求?
免费打赏
liux97
2003年07月02日 19:34:10
2楼
具体要看梁高了,喷淋规范上有明确规定的。
回复
金明
2003年07月03日 11:53:01
3楼
我的意思是喷头与梁底距离大于0.45米,但与梁距离小于1.8米(难调整了),该怎么加密喷头?
回复
giadrjps
2003年07月03日 12:32:20
4楼
地下车库如硬套规范进行喷头布置则得出的是满天花板都是喷头还有也违返规范(喷头间距不小于2。4M),我院经水业人员研究最后通过可按有吊顶进行喷头布置。(此讨论已发表于>杂志上)
回复
zhouwenzhuang
2003年07月03日 14:13:32
5楼
设上下两层喷头
回复
金明
2003年07月03日 15:23:59
6楼
请问GiadrJPs
文章在那个杂志上啊?很想看看。
回复
chenzl
2003年07月03日 21:43:23
7楼
布置密了,水量计算,不利点可以采用5米水柱。
回复
chenzl
2003年07月03日 21:50:47
8楼
编自规的人,有几个是设计院的!大型地下车库,主梁次梁都很高,排烟管和送风管都很宽,躲了这个,躲不了那个。简直就不让人活。
回复
chenzl
2003年07月03日 22:00:36
9楼
自规7.2.1和7.2.2两条用词是“宜”,满足不了就不管了。
回复
lg502
2003年07月06日 21:16:55
10楼
按有吊顶的
回复
sizh
2003年07月07日 00:31:11
11楼
处理喷头与梁的关系时,不能硬扣规范,喷头与主梁的距离大于900就可以了,否则没法做。完全不考虑梁的问题而按有吊顶做,似乎欠妥。
回复