强弱电工程中。桥架安装时与各个专业都是有关系的。有几个问题欢迎大家讨论!!1.安装高度。(我们这里初设是距离梁下10CM)2.当与水暖相交时。如何处理。(我们这向上反在水暖的上面)过交差然后在平行!

强弱电工程中。桥架安装时与各个专业都是有关系的。有几个问题欢迎大家讨论!!
1.安装高度。(我们这里初设是距离梁下10CM)
2.当与水暖相交时。如何处理。(我们这向上反在水暖的上面)过交差然后在平行!
免费打赏
kaoziji
2006年07月04日 22:20:06
2楼
这其实是一个很容易遇到但不易解决的问题。有安装经验的朋友来谈谈!!如何才能在规范的条件下便于施工呢??
回复
zjjsjw
2006年07月10日 16:46:11
3楼
我好像听说风最大,接着就是水,最后才是电气。反正是后者让前者
回复
663911
2006年07月10日 19:28:42
4楼
规范是规定水管不能走桥架上面,如果局部要穿越桥架上方,必须做结露保温层。
回复
kaoziji
2006年07月18日 19:22:28
5楼
穿结构梁时我们这里只让在三分之一哪里可以不能太上太下了。
回复
crazyboy
2006年07月18日 19:50:36
6楼

哪个规范明确说的不能走在桥架上面?我一直没有找到,请指点一下了,谢谢!
回复
663911
2006年07月19日 17:56:28
7楼
我找了一下,没找到。同事说是在低压配电1KV以下电气装置安装验收规范的条文解释里,大概是在配电房安装验收章节里面。但是我手上没那本书。空了我再找。
回复
zh_yingyu
2006年07月21日 10:10:49
8楼
呵呵,说难很难,其实不难。
你知道是三个专业的关系,其实还有建筑专业呢!四个专业
四个专业在一起讨论就可以了。
有一点是逃不掉的:实在不行的时候,都得弱电让!
回复
kaoziji
2006年07月21日 17:13:26
9楼
哈哈。是这么回事。可是不是光让不让的问题。比如大型地下车库。我们得考虑和梁的距离。因为我们要和风水管有交叉时好有上下反的预留空间。  过卷联门时建筑做法和我们的线架是否可以在一个标高等好多东西是要解决的。不是一句到现场解决的自已也是心中要有数的!
回复
dfdfchen
2006年07月22日 23:22:52
10楼
我们缺少的是各专业的配合,水、暖、电,不论强电还是弱电管线敷设都应为水和暖让路。
回复
haozhou_cn
2006年07月25日 10:01:59
11楼
桥架安装安装的原则是:优先考虑风管安装,然后是强电桥架安装,然后是各类水管如热力管道等,最后是弱电桥架安装,但没有绝对的次序,看现场具体情况