底部两层框架,第三层为门式钢架是超限结构吗?
mjhsucess
mjhsucess Lv.8
2011年09月05日 15:42:32
只看楼主

审图公司说是超限,需要把顶层门架全部按折梁建模,也就是把两个钢柱输成钢梁来算。超限有条文依据吗,请教

审图公司说是超限,需要把顶层门架全部按折梁建模,也就是把两个钢柱输成钢梁来算。
超限有条文依据吗,请教
免费打赏
cadxzhou
2011年09月06日 08:27:14
2楼
何必把简单问题复杂化?可以把门架柱底反力(包括M、N、V)作为外力传给底下的两层框架,上下分别计算。如果门架采用底部与框架铰接,那就更简单了。
回复
往事如风
2011年09月08日 13:49:24
3楼
得考虑抗震哪,同志!
回复
wan3126547
2011年09月11日 16:38:28
4楼
公司说是超限,需要把顶层门架全部按折梁建模,也就是把两个钢柱输成钢梁来算。
超限有条文依据吗,请教
回复
exhappiness
2011年09月13日 09:35:39
5楼
不是,我们出过这样的图,审图也通过了,也没有具体的规范可循,看怎么跟审图沟通了,如果沟通不好就要专家论证了
回复
asky333
2011年09月14日 16:26:08
6楼
是超限结构。因为这种结构形式规范上没有条文;上下部分的刚度和阻尼均由较大的不同,在地震力作用下的反应不同。就如同下部框架,上部砖混一样是不在规范允许范围之内的。
回复
zhaolan19
2011年09月15日 16:31:35
7楼
底部两层框架,是钢结构的吗