请问多层6层及小高层11层的普通民用建筑,顶层阳台顶是否要装设避雷带保护~谢谢能给出相关规范的相关意见~
请问多层6层及小高层11层的普通民用建筑,顶层阳台顶是否要装设避雷带保护~谢谢能给出相关规范的相关意见~
22楼
阳台附近要是没有更高的建筑物,应该设避雷带,要是有并且在避雷范围内,可以不设!
回复
23楼
根据规范,以及我在审图中心审图当中,也做过一些小高层的问题,二类建筑,在30米以上每隔三米做均压环,(一般都是利用圈梁),三类建筑一般是超过45米。
顶层阳台,一般突出建筑,容易遭到侧雷击。如果阳台有金属栏杆,可以利用金属栏杆用Φ12镀锌圆钢或者25x4镀锌扁钢与避雷带或防雷引下线焊接。如果没有金属栏杆,可利用25x4镀锌扁钢暗设(建筑美观)同样能起到保护作用。
回复
24楼
主要原因是条文解释4.1.2
同一截面下,圆钢的周长比扁钢的小,因此与空气的接触面小,受空气腐蚀相对也小。
你说的也是其中一点!
回复
25楼
应该不应该,都要拿科学数据来判断,防雷规范上有相关的计算和判断方法。楼主应该根据实际情况计算。
还有,我碰到的情况还是用圆钢好施工,因为扁钢在与其他物体做防雷连接时,不如圆钢好弯
回复
26楼
阳台应该不用设吧
回复
27楼
根据经验估算是应该设的,但我认为还是应该以计算结果为依据,这其实也是防雷审查要求的。
回复
28楼
通常情况下应该设
因为阳台一般处在建筑物的最外侧
所以 应该设
回复
29楼
那为什么有坡度的屋面只在最高点设避雷带,而它的边缘不设避雷带呢?
回复
30楼
用滚球法看逼雷带能不能保护阳台!!!!!!!
回复
31楼
同意,应该设