【求助】急!格力5P天花机关机后有咯吱咯吱的声音
rhk007
rhk007 Lv.2
2011年09月05日 13:21:40
只看楼主

小弟是新手,最近刚调试了一台格力260的智能多联机组,接2台5P的天花机,在关了一台天花机后,这台天花机就咯吱咯吱的响,好像是蒸发器结冰的声音,而且能感觉到有冷气飘出来,各位大哥,帮小弟分析下是什么原因!先谢了!

小弟是新手,最近刚调试了一台格力260的智能多联机组,接2台5P的天花机,在关了一台天花机后,这台天花机就咯吱咯吱的响,好像是蒸发器结冰的声音,而且能感觉到有冷气飘出来,各位大哥,帮小弟分析下是什么原因!先谢了!
免费打赏
yc_zyb
2011年09月05日 20:34:35
2楼
很可能是控制性号线两两接反,内机关了,而外机还在继续工作,造成内机蒸发器结霜 冰 发出声响。
回复
xsjkongtiao
2011年09月09日 18:10:33
3楼
像刚刚楼上说的那样还有就是电子膨胀阀问题手摸下蒸发器冷不冷不冷的话没什么问题的节流装置关不死的
回复
wybbyw
2011年09月11日 22:22:45
4楼
我是做 冷库板的不是很精通呢
回复
mohoutai
2011年09月13日 23:17:11
5楼
应该是控制性号线两两接反。
回复
hr8088
2011年09月16日 09:41:51
6楼
应该是地址设定问题,或是通讯问题,如果地址码重复等原因就有可能出现这种情况
回复
hanchu567
2011年09月18日 17:01:54
7楼
请问你,你的凝结水是怎么处理的?会不会是您就水的水流声呢?至于说有冷气冒出,那是当然的。关机后是有冷气冒出来的
回复
dongbei5118
2011年09月21日 14:02:01
8楼
你蒸发器上没有单独分供液电磁阀吧。你单独停一台的话他会继续供液但风机停了,所以蒸发温度就低了会结霜等现象
回复

相关推荐