螺杆机缺相保护的原因,电工说电没问题,每天晚上关机早上就会有一个缺相保护,消除后开机正常运行,到中午就会缺相保护停机,水泵运行正常,这时这个缺相保护就消除不了了,到下午就又可以消除了,又可以开机了,接连两天都是这样,,请问有哪些可能导致这种情况,如何解决?
螺杆机缺相保护的原因,电工说电没问题,每天晚上关机早上就会有一个缺相保护,消除后开机正常运行,到中午就会缺相保护停机,
水泵运行正常,这时这个缺相保护就消除不了了,到下午就又可以消除了,又可以开机了,接连两天都是这样,,请问有哪些可能导致这种情况,如何解决?
2楼
一般的相序就是错相、缺相、电压高、电压低,电压高低的范围不超过5%。只要排除上述故障就是相序保护器本身的毛病。
回复
3楼
你的相序保护器有没具体点的信息?比如说品牌,型号等。
通常相序保护器会具有错、缺相保护、过、欠压保护以及相间不平稳的保护等,不清楚你的相序是否也是这种。但从你反映的情况来判断,我看你那可能是过压而致故障的。因为你说是关机后次日早上或者中午停机后。这段时间应该是工厂其它设备也都大致停止工作了,负载较轻,可能电压上升,超出你那相序保护器的额定范围了。
为此,建议你测量你的工厂电压是否稳定,并用一两天时间观察在上班及下班时间(即各设备投入运行以及停止运行时)的电压变化情况,再作判断为宜。不一定就是相序保护器本身的问题。如果真过压了,它都没作出动作,那你的设备可能就危险了~
回复
4楼
就是电压不稳定,我遇到过。
回复
5楼
我遇到过 保险丝松动。
回复
6楼
说的很清楚,支持!!
回复
7楼
你这个是不是富田的冰水主机,它在控制上安装了个相位保护装置,当电压过高以后(其设定为380+5%=398V),则在冰水主机控制面板上报警为欠逆相,这个报警并不是缺相,缺相的话压缩机根本不会动作的。
消除方法:1.测量一下冰机的入口电压是否过高,超过400V
2.如果过高,稍微超一点的话直接可以在相位保护装置上调上限值,但不宜调太高,对冰水主机不利。
回复
8楼
看看电压情况