室外消火栓管网和室外生活管网要分开么?
tangxlii2006
2006年06月28日 14:56:56
只看楼主

室外消火栓管网和室外生活管网一定要分开么?如果要分开,依据是什么?急!谢谢!

室外消火栓管网和室外生活管网一定要分开么?如果要分开,依据是什么?急!
谢谢!
免费打赏
猪仙
2006年06月28日 15:12:08
2楼
是高层建筑(小区)还是低层建筑(小区)?如果是高层的话还是要分开的,低层在市政管网满足供水压力和水量的时候,且满足室内外消防用水要求且室内外消防用水量小于25L/s时可以共用。
回复
tangxlii2006
2006年06月28日 15:20:18
3楼
是一个高层和多层组成的住宅小区,室内外消防用水量大于25L/s,合用的依据是什么,哪一条?谢谢!