热泵空调的能效比是不是比其他形式的空调低?我看的COP<2.7>是吗?
热泵空调的能效比是不是比其他形式的空调低?
我看的COP<2.7>
是吗?
2楼
国家发改委年初规定,9月1日起,能效比低于2.6的房间空调器不准销售。
关于空调器效率的信息,建议浏览以下链接:
http://co.163.com/forum/content/1779_364508_1.htm
你看到的产品是属于同类产品中效率偏低的型号,不具有代表性。
此外,对于换热器等基本配置相同的房间空调器而言,热泵机组的效率通常稍低于冷风型(单冷)机组,主要原因是热泵系统内部泄漏量较大,造成效率损失较大。
回复
3楼
我见过的热泵空调机组的能效比一般都在4.0以上,要是那么低,谈何节能,造价高,运行费用高,哪还有用的?
回复
4楼
2楼说的对,那是空气源热泵.3楼说的也对,那是水源热泵,地源热泵.我使用和考察过的十几个家厂家机组能效比最小的是4.2
回复
5楼
恩
看哪一种了
家用分体空调的话冬季不用电辅还不行呢
回复
6楼
5楼;你说的对,我考察和使用的都是水水热泵,即水源热泵,地源热泵.能效比最小4.2
回复
7楼
说法不一
回复
8楼
请说明“内部泄漏量较大”是制冷剂泄漏还是其它东西泄漏,这个说法根据是什么?
回复
10楼
主要看厂家的制冷量和制冷功率的标识了。
回复
11楼
请说明“内部泄漏量较大”是制冷剂泄漏还是其它东西泄漏,这个说法根据是什么?
"内部泄漏"主要是指制冷剂在四通阀等部件内部从高压侧向低压侧泄漏,至于根据,只要对四通阀的工作原理和主要技术指标略有了解就不难知道,考核四通阀的一个技术指标就是其内部泄漏量不得高于某一指标才算合格,由于结构的原因,内部泄漏泄漏是无法避免的,此外,单向阀也有类似问题,而单冷型产品通常不需要四通阀和单向阀,所以,从根本上杜绝了这类泄漏。
回复