地下室干变最大能做到多大?
yinhuixiayan2004
2011年09月03日 20:32:19
只看楼主

现一项目住宅+商业。配电房设在地下室,想知道变压器最大容量,20多万平就一个配电房,总容量8000KVA.能做到2000KVA的变压器吗,之前看过这方面书,

现一项目住宅+商业。配电房设在地下室,想知道变压器最大容量,
20多万平就一个配电房,总容量8000KVA.能做到2000KVA的变压器吗,
之前看过这方面书,
免费打赏
zxd8083
2011年09月03日 20:36:07
2楼
干变现在最大的20000KVA
回复
doubleheart
2011年09月03日 20:39:55
3楼
4台2000? 应该可以!!!
回复
yugzh168
2011年09月03日 21:10:32
4楼
单台容量一般不超过1250kvA。
回复
yinhuixiayan2004
2011年09月03日 21:53:36
5楼
找到规范了,民规4.3.9 住宅单台容量不易大于1250KVA,2000应该没有问题。有广西地区的朋友吗,
回复
z.j1230
2011年09月03日 23:44:41
6楼

可行
回复
ljs1399
2011年09月04日 07:56:10
7楼
完全可以做到2000KVA。但是在选择低压断路器要注意分断能力。4台并列运行低压侧短路电流要好好计算一下。好选择断路器
回复
renyihu
2011年09月04日 08:49:19
8楼
'>http://club.china.com/data/thread/1011/2730/68/76/3_1.html
回复
魍魉魑魅
2011年09月04日 10:02:36
9楼
2000kVA没问题,如果地方下,可以加外壳。
回复
youmeyer
2011年09月08日 09:33:00
10楼
学习了,
回复
kissjet008
2011年09月08日 09:43:35
11楼
学习了