恒温恒湿机组湿度过高怎么解决?
mzcyx
mzcyx Lv.2
2011年09月03日 15:52:57
来自于闲聊茶吧
只看楼主

恒温恒湿风冷机组,用于电影胶片库及磁带库,无新风,只有室内空气循环.每台机组有2套制冷设备(2台压缩机). 制冷剂R22,温湿度设定范围:18-20度,35-45% .运行时低压2.2bar,高压10bar.室内温度18度左右,湿度经常在70%左右.两台压缩机总有一台不停机,长时间运行后膨胀阀、蒸发器、压缩机吸气管结冰(不是结霜),导致回风不畅,温度上升……如此循环。请教高手如何解决?

恒温恒湿风冷机组,用于电影胶片库及磁带库,无新风,只有室内空气循环.
每台机组有2套制冷设备(2台压缩机).
制冷剂R22,温湿度设定范围:18-20度,35-45% .
运行时低压2.2bar,高压10bar.
室内温度18度左右,湿度经常在70%左右.
两台压缩机总有一台不停机,长时间运行后膨胀阀、蒸发器、压缩机吸气管结冰(不是结霜),导致回风不畅,温度上升……如此循环。
请教高手如何解决?
免费打赏
wangjin1979
2012年12月12日 10:42:59
2楼
可能是制冷剂冲注多了,也可能是蒸发器面积偏小了
回复
lihaomiao
2012年12月14日 09:27:48
3楼
蒸发器面积小了,回气管要保温的
回复
向天借五百元
2012年12月14日 14:01:56
4楼
如果是成套设备,我倒是觉得蒸发器小的可能性不大,有可能有风量丢失或者交换器脏。 不知道你的膨胀阀是热力的还是电子的,如果是热力的应不会有结冰的现象吧,看看检测出风温度的探头位置或者阀本身有么有问题。如果机子显热比比较高的话,又用的热力膨胀阀,好像没什么太好的办法。如果是电子膨胀阀可以调整开度改变过热度来除湿。
回复
wxy19900818
2012年12月14日 16:34:56
5楼
请问此机组设计工况参数!
回复
jrzhp
2012年12月21日 16:24:33
6楼
条件:恒温恒湿风冷机组,用于电影胶片库,温湿度设定范围:18-20度,35-45%。
解决方法:在上述温湿度的条件下,制冷机组冷冻除湿是达不到的,必须加转轮除湿机,笔者做过几个电影胶片库恒温恒湿系统,效果很好。
回复
yss321
2012年12月27日 14:36:55
7楼
制冷除湿湿度好像达不到35%-45%
回复
wumingzhe007
2013年01月02日 14:45:48
8楼
调一下膨胀阀吧
回复
wxy19900818
2013年01月04日 17:37:20
9楼
不是你干球温度设太低,就是设计有问题! 明显的低温高湿,只需将温度提高即可解决!
回复