恒温恒湿风冷机组,用于电影胶片库及磁带库,无新风,只有室内空气循环.每台机组有2套制冷设备(2台压缩机). 制冷剂R22,温湿度设定范围:18-20度,35-45% .运行时低压2.2bar,高压10bar.室内温度18度左右,湿度经常在70%左右.两台压缩机总有一台不停机,长时间运行后膨胀阀、蒸发器、压缩机吸气管结冰(不是结霜),导致回风不畅,温度上升……如此循环。请教高手如何解决?
恒温恒湿风冷机组,用于电影胶片库及磁带库,无新风,只有室内空气循环.
每台机组有2套制冷设备(2台压缩机).
制冷剂R22,温湿度设定范围:18-20度,35-45% .
运行时低压2.2bar,高压10bar.
室内温度18度左右,湿度经常在70%左右.
两台压缩机总有一台不停机,长时间运行后膨胀阀、蒸发器、压缩机吸气管结冰(不是结霜),导致回风不畅,温度上升……如此循环。
请教高手如何解决?
2楼
可能是制冷剂冲注多了,也可能是蒸发器面积偏小了
回复
3楼
蒸发器面积小了,回气管要保温的
回复
4楼
如果是成套设备,我倒是觉得蒸发器小的可能性不大,有可能有风量丢失或者交换器脏。 不知道你的膨胀阀是热力的还是电子的,如果是热力的应不会有结冰的现象吧,看看检测出风温度的探头位置或者阀本身有么有问题。如果机子显热比比较高的话,又用的热力膨胀阀,好像没什么太好的办法。如果是电子膨胀阀可以调整开度改变过热度来除湿。
回复
5楼
请问此机组设计工况参数!
回复
6楼
条件:恒温恒湿风冷机组,用于电影胶片库,温湿度设定范围:18-20度,35-45%。
解决方法:在上述温湿度的条件下,制冷机组冷冻除湿是达不到的,必须加转轮除湿机,笔者做过几个电影胶片库恒温恒湿系统,效果很好。
回复
7楼
制冷除湿湿度好像达不到35%-45%
回复
8楼
调一下膨胀阀吧
回复
9楼
不是你干球温度设太低,就是设计有问题! 明显的低温高湿,只需将温度提高即可解决!
回复