关于低压断路器的问题?
电工小龙
2011年09月03日 14:39:50
来自于断路器
只看楼主

一次遇到一个低压断路器(三相四极的),断开断路器,用摇表测下口C相与N相绝缘为零。谁有这种断路器的内部接线图给参考一下?

一次遇到一个低压断路器(三相四极的),断开断路器,用摇表测下口C相与N相绝缘为零。谁有这种断路器的内部接线图给参考一下?
asmdl
2011年09月03日 15:00:23
2楼
你确定你说的是真的
回复
电工小龙
2011年09月03日 15:32:22
3楼
确定是真的,是带漏电保护的那种,型号:DZ20LE-250/4300,A、B两相则不存在这种情况。
回复
dianqipanli
2011年09月03日 20:31:28
4楼
漏电保护的工作电源接在C相和N线上了(一般漏电开关都是如此配置),楼主是用摇表测量的,如果用万用表电阻档测量C、N,此处就不会为零了,但是应该有电阻值。