各位大师,喷淋系统中自动排气装置出不出屋顶?还有管网末端的泄水装置怎样排水?

各位大师,喷淋系统中自动排气装置出不出屋顶?
还有管网末端的泄水装置怎样排水?
hai_
2003年06月26日 12:45:02
2楼
不出屋面
报警阀室设排水设施
末端试水阀处可设排水立管
回复
飞天
2003年06月26日 13:34:33
3楼
如果,就近有卫生间,你可以将末试放于卫生间排水口处。
回复
zmy2620
2003年06月26日 13:36:16
4楼
管网末端是办公室和楼梯间,放在哪里合适?
回复
yinchunxi
2003年06月26日 17:47:27
5楼
最不利处,简单的话就是喷头较多的地方。
回复
hai_
2003年06月26日 17:58:49
6楼
楼梯间
回复
zmy2620
2003年06月27日 02:06:24
7楼
我在网上下载的一些图纸中发现有好多喷淋系统中,在立管末端既设泄水装置又设自动排气阀,泄水应在同层间的最低处,排气应在最高处,他这样设不矛盾吗?
回复
hai_
2003年06月27日 07:44:56
8楼
按说是应该坡向立管的,立管就是最低处
回复
zmy2620
2003年06月27日 10:56:45
9楼
但恰恰是好多图纸上都是把泄水装置放在了远离立管的喷头那一端的。
回复
hai_
2003年06月27日 12:08:04
10楼
那是末端试水装置吧?不过坡向那边用来泄水也可以,虽然不太合规范。本人观点。
回复
zmy2620
2003年06月27日 12:55:36
11楼
立管是最低处?
那怎么排气呀?
回复