这样的实验室-20度降不下来
fuxin1987
fuxin1987 Lv.4
2011年09月02日 00:11:42
来自于制冷技术
只看楼主

实验室尺寸长宽高分别是9*2.5*3.6,一个10p的冷机,一个7p的冷机,两个冷机一起运行,-20度却降不下来。这两个冷机够不够啊?

实验室尺寸长宽高分别是9*2.5*3.6,一个10p的冷机,一个7p的冷机,两个冷机一起运行,-20度却降不下来。这两个冷机够不够啊?
fengxiang1025
2011年09月02日 08:44:47
2楼
一台足矣,保温如何、吸排气压力、制冷剂多少、室内热源状况?看来是系统设计安装及运行有问题。
回复
asuli49
2011年09月02日 09:27:05
3楼
目前降温咋样,这样的一个空间10HP压缩机组已经足够了,但不知实验室内热负荷情况如何。估计不会太大,
回复
hanchu567
2011年09月02日 11:25:49
4楼
你看看是不是冷媒不足,在看看实验室的封闭情况是否严实
回复
buzaoye
2011年09月02日 14:41:53
5楼
-28度系统,每立方700——800瓦应该是30匹,再检查系统,是不是蒸发器不够大,风量不足,换气次数30次以上。-
回复
et_130
2011年09月03日 05:09:48
6楼
从楼上的朋友回答来看很全面,实验室-20°应该是低温设备,从你发布的你选择的机型来看是小了。最主要的是实验室所处的环境以及保温措施,至于楼上朋友说的制冷设备的压力问题应该不存在,能够接这活的朋友应该有一定的制冷技术。还有解决的办法就是选择新型压缩机组,还有就是你的库体怎么样是长条型太长了还有就是蒸发器的交换量的问题。联系QQ 1306082103.

[ 本帖最后由 et_130 于 2011-9-3 05:11 编辑 ]
回复
fuxin1987
2011年09月03日 18:35:56
7楼
我不是做实验室的,我是管理实验室的,这是一套家用空调器环境实验室,板材中保温层聚氨酯100mm。实验室刚刚建好,里面基本上没有负荷(就是实验室空运行)。
该实验室共四个机组,2个10HP,2个7HP,
实验室厂家调试-20度工况时,运行了1个10HP压机,2个7HP压机,其中一台7HP压机(活塞机)结霜严重,回气管全部结霜,整个压机除了气缸那,其余部分全是霜,连回油管也结霜。这台压机基本就不制冷了。
还有1台10HP压机和1台7HP压机运行,-20度降不到。估计蒸发器结霜很严重,机组不制冷了。。。
回复
fuxin1987
2011年09月03日 18:38:28
8楼
当温度降到-10以下时,压机回气压力降到1.5左右了。。。有的更低。。。回气管结霜。

我大学是学制冷专业的。。我就觉得2个压机,没有负荷的情况下,竟然降不到-20度,实验室调试的不行啊。。。
回复
hu77441752
2011年09月03日 21:26:24
9楼
个人觉得,,膨胀阀及蒸发器融霜时间需要调试一下...
回复
sunmalin
2011年09月04日 09:13:04
10楼
一台足己,关键保温以及机组的运行工况,系统配置。
回复
chinaal
2011年09月04日 15:24:15
11楼
看着有点乱压缩机是怎么搭配的,楼主拍几张照片传上来,按理空载的话10p能到的要点时间,里面蒸发器和循环风是怎样的,什么公司做的
回复