【求助】请求大家给点建议,水冷机组跟VRV的优缺点
a2357663
a2357663 Lv.4
2011年09月01日 21:11:01
来自于中央空调
只看楼主

最近手头一个工程,方案是同济大学设计研究院拿的,暖通给的方案是水冷机组。我们单位是一个县城的一个小院,暖通方面本来就没人,我来了之后转行电气,暖通也一直带着,没事画画防排烟或则VRV多一点,水冷机组根本没有接触过,领导说让我列举出水冷机组和VRV的优缺点,看能不能让甲方改成使用VRV系统,工程是一个水利局的科技中心综合楼,主楼12层,附房3层,请各位师傅帮帮忙!

最近手头一个工程,方案是同济大学设计研究院拿的,暖通给的方案是水冷机组。我们单位是一个县城的一个小院,暖通方面本来就没人,我来了之后转行电气,暖通也一直带着,没事画画防排烟或则VRV多一点,水冷机组根本没有接触过,领导说让我列举出水冷机组和VRV的优缺点,看能不能让甲方改成使用VRV系统,工程是一个水利局的科技中心综合楼,主楼12层,附房3层,请各位师傅帮帮忙!
免费打赏
yykhtdghdc
2011年09月02日 00:38:46
2楼
打酱油地...
儿童餐椅 http://www.ertongcanyi.com 爱拉芳生活资讯 http://www.ailafang.com 淘店联盟 http://www.taodlm.com 爱阅小说 http://www.kebilai.com 家居用品 http://www.gaozun.net/ 上海牌手表 http://www.kuaidiai.com 最新电影网 http://www.zxfilms.com 韩版大码女装 http://www.dudubobo.net 保健拖鞋 http://www.ituoxie.net 民族风女装 http://www.mianhuaji.com 喜喜时尚女装 http://www.xixi2008.com 卡王无线网卡 http://www.ertao.net 网店镜像推广系统 http://www.taowoxiai.com 斯米尔官网 http://www.simier.net 老上海手表 http://www.ishoubiao.net
回复
lingxing1
2011年09月02日 10:18:07
3楼
看样子面积不小,建议采用水冷机,如果用VRV,可以算下造价,肯定高不少。
回复
david893827
2011年09月02日 10:18:43
4楼
回复
boxiancen
2011年09月02日 11:17:25
5楼
顶一下,希望有牛人出来分析下。
回复
h421342921
2011年09月02日 13:42:50
6楼
个人感觉,还是水冷好点。
回复
coral_xns
2011年09月02日 14:45:07
7楼
  变频多联机 大型水系统空调机组
外观 外机较少、内外机连接管长,外机可以安装在屋顶等隐蔽场所 主机少,系统水管长度和高度可以较大,主机可以安装在地下室等地方
舒适性、节能性 温控精确、节能 温控精度随自控投入的增加温度调节自如
房间温差 空气循环效果好、室内温差小 空气循环效果好、房间温差小
正常造价 450元/米2 320元/米2
运行成本 能源、维护管理费用小 小负荷时能源大,维护管理费用大
使用管理 操作简单、灵活,无须专人管理,保养方便 需要专人管理,须定期清洗保养,需要设备机房
制冷、制热速度
慢,需要提前开机,除了风冷螺杆机,地源热泵机组外,其他机型无法制热,只能通过锅炉、商业蒸汽来采暖
施工工作量 较小 施工工作量大,管道系统复杂
独立计费 方便 独立计费难度大,投入大
制热效果 在-5℃以下制热稍差 冬季可采用锅炉、蒸汽供热,制热效果好
适用场所 办公楼、客房、别墅等独立区域较小的场所 大型建筑,大型酒店及写字楼
其他说明   主机、水泵需要陪备用机
管道限制 内外高度差不大于50米,实际应用高差不大于40-45米 高差管长不受限制
回复
coral_xns
2011年09月02日 14:46:06
8楼
有不对的地方,欢迎大家来补充。。。。。
回复
a2357663
2011年09月02日 16:07:24
9楼
灰常感谢你
回复
my20199
2011年09月02日 17:02:11
10楼
您好,如果要考虑节能,建议您还是采用水冷机组,如果不考虑节能,只考虑控制简单,那么还是用VRV,但VRV的初投资比水冷机组要高,并且使用寿命比冷水机组要短。
水冷机组存在的问题就是管理稍微麻烦一些,并且需要有机房安装。要有冷却水系统。冬天供暖需加配锅炉。
VRV安装简单,放在楼顶或是空地就行,但是管路里是走的氟利昴,很容易泄露,就不考虑污染问题,光补充制冷剂也是很厉害的。而且外机的翅片需要经常清洗,否则会严重影响制冷的效率。
其实您还可以考虑其它的选择,比如说安装简单的吸收式冷水机,如果能源条件不错的话,建议您使用吸收式,不但节能,在日后的运营费用中可以节约很大的一笔。
其实在选择中央空调的同时,不应只考虑初期的投资,因为在设备的运营期内,运营费用是初期投资的无数倍,所以在节能方面要重点考虑,其次才是怎样去选择中央空调。
一个系统管理得好,十年甚至五年可以省一套设备下来,如果管理不好,十年甚至五年可以浪费一套设备下去。
如果您有需要节能方面的需求,我可以为您提供更多的技术咨询,对于空调设备的选择方面,我很乐意为您提供最佳的选择建议。我的电话:18949777222

[ 本帖最后由 my20199 于 2011-9-2 17:06 编辑 ]