中危2级的消防系统可否布置成3*4?走廊的喷头布置是有特别要求,还是只要完全覆盖就可以2.60宽的走廊喷头间距布置是4m 可以吗?我的两位属于不同设计院的老师观点不同,我都不知道该怎么做啦?
中危2级的消防系统可否布置成3*4?走廊的喷头布置是有特别要求,还是只要完全覆盖就可以2.60宽的走廊喷头间距布置是4m 可以吗?
我的两位属于不同设计院的老师观点不同,我都不知道该怎么做啦?
2楼
你自己属于哪个设计院?哈哈
回复
3楼
其实你可以先布置,计算校核满足:最不利点处作用面积内任意4只喷头围合范围内的平均喷水强度不小于规范规定作用面积的85%
回复
4楼
3.4*3.4
3.6*3.2
L≯1.2b
回复
5楼
waterismoney,你管我是哪个设计院的干吗呢?你如果愿意发表高见就说嘛!
你问我是哪个设计院是不是想给我找老婆啊?
哈哈!
回复
6楼
to hai,你的观点可否有依据?
规范上没有吧!
回复
7楼
楼上的,单个喷头的有效保护面积是不能超的,hai 的数据正确!
回复
8楼
按照3*4布置保护面积也没有超过呀?
回复