自喷的迷惑!
ross0127
ross0127 Lv.2
2003年06月23日 23:20:27
只看楼主

中危2级的消防系统可否布置成3*4?走廊的喷头布置是有特别要求,还是只要完全覆盖就可以2.60宽的走廊喷头间距布置是4m 可以吗?我的两位属于不同设计院的老师观点不同,我都不知道该怎么做啦?

中危2级的消防系统可否布置成3*4?走廊的喷头布置是有特别要求,还是只要完全覆盖就可以2.60宽的走廊喷头间距布置是4m 可以吗?
我的两位属于不同设计院的老师观点不同,我都不知道该怎么做啦?
免费打赏
waterismoney
2003年06月24日 09:23:21
2楼
你自己属于哪个设计院?哈哈
回复
yinchunxi
2003年06月24日 11:28:01
3楼
其实你可以先布置,计算校核满足:最不利点处作用面积内任意4只喷头围合范围内的平均喷水强度不小于规范规定作用面积的85%
回复
hai_
2003年06月24日 12:41:24
4楼
3.4*3.4
3.6*3.2

L≯1.2b
回复
ross0127
2003年06月24日 14:42:52
5楼
waterismoney,你管我是哪个设计院的干吗呢?你如果愿意发表高见就说嘛!
你问我是哪个设计院是不是想给我找老婆啊?
哈哈!
回复
ross0127
2003年06月24日 14:46:21
6楼
to hai,你的观点可否有依据?
规范上没有吧!
回复
typhoon
2003年06月24日 20:01:23
7楼
楼上的,单个喷头的有效保护面积是不能超的,hai 的数据正确!
回复
ross0127
2003年06月25日 07:19:38
8楼
按照3*4布置保护面积也没有超过呀?