3.66x7.65的房间里布置自喷是否要布置两徘
ross0127
ross0127 Lv.2
2003年06月21日 11:37:31
只看楼主

在下遇到这样一个问题请各位大侠指导:开间3660mm,进深7650mm的房间里布置自喷是否要布置两徘(不是边墙式喷头,火灾危险等级中危1级)如果采用单排喷头,布置在中间刚好不满足离墙不超过1800mm的要求,布置两排感觉太浪费啦!不知道怎样最合理!先谢谢各位啦!

在下遇到这样一个问题请各位大侠指导:
开间3660mm,进深7650mm的房间里布置自喷是否要布置两徘
(不是边墙式喷头,火灾危险等级中危1级)
如果采用单排喷头,布置在中间刚好不满足离墙不超过1800mm的要求,
布置两排感觉太浪费啦!
不知道怎样最合理!
先谢谢各位啦!
免费打赏
hai_
2003年06月24日 12:55:34
12楼
布置成单排啊,按矩形布置来考虑,长边是3660 短边是12/3.66