现在经常看到这行业那行业潜规则,最近被制冷行业潜规则,购买的3台冷水机组制冷量明显达不到要求,制冷量只能达到所谓名义制冷量的80%左右,经技术确认,是故意选小压缩机;可笑的是,得到回复是这是行业的潜规则,要求补足制冷量是遭到拒绝。实在搞不懂,这和在菜场买菜遇到缺斤短两有什么两样。不知道国货还有多少潜规则。你们有没有遇到过这种情况。
查标准,找行业专家,帮助!
回复
23楼
请您拨打12315热线电话~~维护你的合法权益~~
然后很快在空旷回响着一句:孩子,你太天真了...
回复
24楼
继续同意!!
回复
25楼
对这样的情况,表示无奈
回复
26楼
冷水机组的额定功率是在满负荷的工况下的数据,考虑到建筑功能、人员、保温、电器等实际情况,冷量会有衰减,但如果机组达不到指定工况的参数就有问题了
回复
27楼
谢这位仁兄!同时也谢谢各位的发言。
可能是之前表达的还不够清楚,压缩机铭牌标明排气量510m³/h,后和压缩机生产厂家联系(压缩机不是冷水机组的自有产品)这个型号的压缩机最大名义制冷量为502kw,但是冷水机组铭牌的标明的名义制冷量是610kw,少了近20%,可是我们是按照610kw买的。不知道这样是否能够说明问题,只能怪当时自己认知太浅。
回复
28楼
确实是行业潜规则,几乎所有品牌都存在这种现象,国标要求要达到95%以上,试问有几家敢拍胸脯说没有问题,冷水机组问题尤为严重。我做设备的时候曾多次测过不同品牌的产品,以水冷柜机为例,某外资品牌只能达到75%,另一外资品牌好点,82%,我们很老实,96%。工程设计一般会留20%左右的余量,这一点被设备厂家利用了,再加上满负荷运行的周期很短,实际运行一般不会有太多问题。还有一个重要原因:能效等级的出台,迫使各厂家造假,能效越高,成本越高,市场竞争又是非常惨烈,没办法而为之。
回复
29楼
这个不能说明问题,对冷水机组而言,同样的工况下,同一台压缩机,增大换热器换热面积,以提高蒸发温度、降低冷凝温度,是可以增加制冷量的。换热量不足,说明换热面积不足,厂家节约了很多成本,省的可都是铜啊。
回复
30楼
这和潜规则没有关系,除非你们内部人员自己要回扣。
冷水机的冷量问题关系到几个方面。
压缩机的制冷量,只是实验室出来的数据,不能代表实际产生的冷量。使用的环境不同,也会影响冷水机的冷量。
配置的配件,也会影响压缩机的冷量。冷凝器的过大或过小,氟利昴冲注量过多或过少,会产生影响。
蒸发器的偏大或偏小,对压缩机的做功也会产生直接的影响。连接管道,水管道的弯头多少、负载管道距离的长短、水泵功率的大小、都会对压缩机的产量有影响。
所以,所谓的潜则应该是不存在的。压缩机标出的冷量,一般都只能作为参考。而要算出实际的冷量,只能根据冷水机运转的降温数据来计算实际冷量。购买冷水机之前,最好将负载的负荷量数据测量的比较精确,考虑环境气候38度时的高温损耗。这样比较符合负荷需要使用的量,再来定冷水机的马力比较好。
另外,同样都是5HP的压缩机产冷量也不尽相同。半封闭通常要比涡旋全封闭机的产冷量大10%左右。所以,一概定义为潜规则好像并不妥。通常情况下压缩机的冷量配置都要比负荷大20%为好。因为压缩机工作的本身也要5%的冷量自身的电机作功降温。5%的停机效力,5%的管道损耗、5%的环境因素影响。这样比较可靠。
回复
31楼
天朝 天朝 天朝