PC级的双电源自动切换开关前一定要设保护开关吗?
hhsscc
hhsscc Lv.13
2011年08月29日 17:00:44
只看楼主

PC级的双电源自动切换开关前一定要设保护开关吗?

PC级的双电源自动切换开关前一定要设保护开关吗?
免费打赏
z.j1230
2011年08月30日 00:14:50
2楼
上级断路器能实现保护也可不用。实际中各种方式都有,给你个参考,华东院和同济院前面加刀熔和隔离开关的都有,还有什么都不加的。
回复
嘻嘻哈哈
2011年08月30日 08:04:38
3楼
都见到多,不过消防的应该加,因为消防型双电源无置零功能
回复
aidexianqi
2011年08月30日 09:03:19
4楼
有加有不加的,不解
回复
xj.7204
2011年12月13日 12:05:02
5楼
应加隔离开关,对双电源装置进行维修。
回复
yang66yang
2012年06月14日 09:16:54
6楼
最好是加一个的好,保险
回复
heguibing
2012年06月15日 18:08:05
7楼
加不加保护跟系统关联较大。PC级ATSE是在首端还是末端也是关系极大。
个人觉得,在首端时还是增加一个保护为宜,一方面是对线路进行保护,另一方面为下面的维护带来方便。需要注意的是:在PC前端加了保护,其主要的目的并不是仅仅为了保护ATSE,ATSE也仅仅是线路中的一个元件而言。
在末端是,保护电器一大把,ATSE一定居于某一个回路,保护的元件较多,优势可以不考虑!
另外,有朋友说:“消防的应该加,因为消防型双电源无置零功能”,欠妥,消防线路ATSE的前端,不能设置为低倍过载脱扣。(呵呵,即使损坏设备也要保护人员,过载运行大不了时间长了损坏机器,人命关天!)
回复
lingxuct
2012年06月16日 09:51:10
8楼
支持2楼!我喜欢装刀熔,它有隔离作用。
回复
lt2686057
2012年06月17日 18:31:43
9楼
前后都有加的,
回复
lq524767408
2012年06月17日 19:27:56
10楼




刀熔复位不如空开快
回复
wxwsh1
2012年06月18日 23:37:39
11楼
回复