【求助】自己做的风机的配电图,请高手帮忙点评一下
liuliuyanyan6688
2011年08月29日 16:14:58
只看楼主

本设计风机包括常开风机和事故风机,主要是事故风机,设计一个风机配电箱、两个事故风机控制回路(包括一个断路器、一个热继电保护、一个接触器),一个回路控制通过3个接触器控制10个事故风机(接触器联锁),一个接触器控制3-4个事故风机,每个事故风机0.75KW,按下启动按钮10个风机同时启动。风机与气体检测控制器联锁,当二级泄漏时风机自动启动。请高手大虾帮忙看看有没有设计错误啊!!!谢谢了!!!

90a2a147876225840eb7.zip
1.0 MB
立即下载
免费打赏
liuliuyanyan6688
2011年08月29日 16:19:05
2楼
截个图大家看一下
回复
花落处
2011年08月29日 20:24:58
3楼
有2点建议:一是指示灯1HR1-----一般表示红灯,为什么在后面注释为绿灯;二是既然是事故排风,是不是该考虑2路电源,我看你图上来的都是一路电源。
回复
liuliuyanyan6688
2011年08月30日 08:22:21
4楼
3楼说得有道理,不过规范上好像没有要求事故风机需要双电源的,所以我就没有考虑
回复
liuliuyanyan6688
2011年08月31日 15:02:09
5楼
请高手帮忙点评一下看看有没有什么严重的错误啊