大家都来看看这是什么原因造成的
friend406
friend406 Lv.3
2011年08月29日 11:57:24
来自于建筑施工
只看楼主

该楼为20多层,目前盖到10层,在看的过程中发现多数梁的跨中及梁端与柱连接处都出现照片中所示的问题,大家帮忙分析分析,小弟学习了

该楼为20多层,目前盖到10层,在看的过程中发现多数梁的跨中及梁端与柱连接处都出现照片中所示的问题,大家帮忙分析分析,小弟学习了

TMZGJ@9PGXQ~}1`(J2SN$U6.jpg


K9~9TS4ROQF7R)J(9E[RO31.jpg


IMG_2623.jpg


{OHS[~9YE6L~V$T@Y[P$)PR.jpg

免费打赏
xfcb55
2011年08月29日 13:01:28
2楼
看照片应该是浇筑的质量不好,拆模后进行修补了。
回复
李杰克
2011年08月29日 13:03:11
3楼
钢筋间距小,振捣不密实造成的吧
回复
qq1205222622
2011年08月29日 13:55:47
4楼
连接处没有凿吗?
回复
imissme
2011年08月29日 14:34:57
5楼
学习中...
回复
dongyunpeg
2011年08月29日 14:41:26
6楼
一眼看过觉得应该是砼振捣不密实... 再有就是会不会梁模板的水平.垂直度有问题
回复
砼混凝土
2011年08月29日 15:13:40
7楼
从图片看个人认为是施工缝!!施工缝留置时处理不当!而且留置方法也不规范!一般处理施工缝时应先将缝面上松散的石子等杂物清除后将1:2水泥砂浆浇筑在施工缝面上再浇筑砼振捣密实,拆除模板后应该感观要好得多!!
回复
lizonfan123323
2011年08月29日 16:03:38
8楼
这是施工时砼浇筑安排上的问题,梁下部及板上形成的一条缝可以叫施工缝,形成原因就是砼浇筑量(包括面积及砼的体积)比较大或者是砼供应不及时,砼浇筑到这个位置停顿时间过长,停顿后再一次浇筑这个位置砼的时候,先浇筑的砼已经初凝或者已经达到终凝了,按规范要求要对这部分按施工缝进行处理,处理办法就是在这些位置铺设同配合比的水泥砂浆。这种情况要尽量避免,施工前根据实际情况做好施工安排。砼浇筑看似简单,要做的好还是要动一些脑筋的

[ 本帖最后由 lizonfan123323 于 2011-8-29 16:05 编辑 ]
回复
linziao
2011年08月29日 16:17:02
9楼
柱头位置是柱和梁混凝土标号不同,没有充分振捣造成的吧。梁跨中位置混凝土是不是分两次教主造成的?
回复
friend406
2011年08月29日 16:42:36
10楼
关键是还纯在外皮剥落的现象,且有的地方施工单位已经用砂浆修补了,看都看不见。
回复
jaybigzay
2011年08月29日 17:27:21
11楼
浇筑前没有放砂浆,模板不是很好,我的工地上也是这样的问题!~工人难控制!~