酒店用的,有一台1000KW的是中央空调使用,一台1250KW的是照明线路。空调线路基本上18个小时内维持在700A电流,照明线路6个小时在750A电流,其他平均为300A。请问它的损耗如何?物业公司收取3%的变损合理吗?供电公司又是以什么方式收取变损(广东东莞)?
酒店用的,有一台1000KW的是中央空调使用,一台1250KW的是照明线路。空调线路基本上18个小时内维持在700A电流,照明线路6个小时在750A电流,其他平均为300A。请问它的损耗如何?物业公司收取3%的变损合理吗?供电公司又是以什么方式收取变损(广东东莞)?
2楼
个厂家的不一样.但差别不多.西门子的1250KAV的Pk 75度时为12300W.国标可能更高一些.
回复
3楼
Pk有那么高吗?我查过了一国产同型号的SCB10-1250/10的PK才8000多。
回复
4楼
你的变压器所带负荷是不是太低了
700A有必要用1000KVA吗
电价一般是两步制
基本容量电费+电量电费
个人意见,仅供参考
回复
5楼
供电公司收取变损的方式和计量方式有关。
高供高量的不单独收变损,因为变损已经计量了,高供低量才收变损,具体收法是根据变压器型号、用电量来算的,不同地方有不同的算法,一般的是先核定变压器型号,然后根据变压器用电量、用电性质来算,现行办法一般是台阶式,供电公司先算一个用电量区间,一个范围内变损是一样的,制成表格,使用时对应选取就可以了。
另外要说明的是,电价是否采取两步制是根据用电性质来的。象商业、办公这种电价高的是不采取两步制的。两步制电价只针对工业企业这种电价低、用电量大的企业,主要是给双方一个合理的经济手段。对于供电企业,为用电户提供大的容量、低的电价必须要有所限制,鼓励对方尽可能用低的变压器容量多用电,收取一个基本容量电费,然后电度电价单价低,用的越多均价越接近电度电价的单价,越便宜,合理分摊成本。否则用户用大变压器,电量少的话,供电企业必须准备容量保证用户用,浪费资源。
回复