老皮们,我最近折腾天正7计算自动喷水灭火系统时,发现天正计算的数值在流量叠加时并不是等差叠加的。1-2 1.332-3 2.863-4 4.544-5 6.55我的计算例子是中危2级,保护面积为160平方米,喷头K=80,Q=1.33。大家帮我分析一下原因,计算数据见附图!

老皮们,我最近折腾天正7计算自动喷水灭火系统时,发现天正计算的数值在流量叠加时并不是等差叠加的。
1-2 1.33
2-3 2.86
3-4 4.54
4-5 6.55
我的计算例子是中危2级,保护面积为160平方米,喷头K=80,Q=1.33。大家帮我分析一下原因,计算数据见附图!
c2461a2f0f3998512763.rar
0 B
立即下载
免费打赏
leipig
2006年06月27日 21:38:35
2楼
老大们,大家顶一下吧!
回复
skyright
2006年06月28日 09:11:25
3楼
应该是这样理解:
您所说的“等差”是在假设喷头的压力是等值的情况下发生的。
但是实际上喷头每点的压力是不同的,这样其喷头的流量就是不同的了!
回复
thankstobangme
2006年11月05日 21:04:20
4楼
我知道为什么,但好像贴发了很久了,还有分加没啊
回复
ah-wangjun
2006年11月14日 14:55:24
5楼
如果是等差叠加,那就不用计算了。
回复
dutao31130
2013年02月19日 13:03:50
6楼
是啊,天正写的作用面积法,其实是接近于特性系数法,但也不是特性系数法。作用面积法应该是流量等差叠加的。