一个框架结构,地上8层,在地下车库顶部设置转换梁,8米的跨度,托两根框架柱,一般转换梁的截面尺寸要设多大?由于场地问题,在入口处梁高设计为1米,是否安全?
一个框架结构,地上8层,在地下车库顶部设置转换梁,8米的跨度,托两根框架柱,一般转换梁的截面尺寸要设多大?由于场地问题,在入口处梁高设计为1米,是否安全?
2楼
怎么托这么低呀,从1层就开始托这个方案不够好吧,而且8米跨做地下室车库完全可以满足使用要求嘛。8层的框架柱才去1米高,我一听就觉得太细了。一般的砖混的转换梁起码也有1米左右,如果是框架,我同事以前做过3000高的,也做过2000高的,使用上,转换层基本上住不了人。
回复
3楼
够与不够要通过计算才能确定。如果你转换梁上支撑的柱不要太靠近支座。那么转换梁上的剪力就不是很大的。我做了一个25层的框支剪离墙结构。转换梁才用到一米三
回复