关于TN-C-S系统三相回路中隔离开关极数的问题。
chshchy
chshchy Lv.4
2006年06月27日 16:14:32
只看楼主

如果是TT系统,应该采用4P。但如果是TN-C-S系统呢?一般来说为了保证检修安全,我们也会选择4P的。但是在TN-C-S系统中,N线由于做了重复接地,对地电位很低;而且还做了等电位联结的话,相对电位差似乎更小。于是,还不如用3P的,减少一个N线的可能故障点。请问,大家的看法是如何的呢?

如果是TT系统,应该采用4P。
但如果是TN-C-S系统呢?
一般来说为了保证检修安全,我们也会选择4P的。
但是在TN-C-S系统中,N线由于做了重复接地,对地电位很低;而且还做了等电位联结的话,相对电位差似乎更小。于是,还不如用3P的,减少一个N线的可能故障点。

请问,大家的看法是如何的呢?
免费打赏
加肥猫
2006年06月27日 18:37:09
2楼
我同意你的观点,四极开关有滥用的趋势,我认为TN系列没有一定安装的必要
回复
chshchy
2006年06月28日 10:10:54
3楼
大家平时的做法是如何的呢?

可以参考参考
回复
jpr0814@co163
2006年06月28日 10:26:01
4楼
用4P(或3P+N)才能满足GB50054-95中2.1.4和2.1.5,这两条可都是强制条文啊!
回复
mmhwe
2006年06月28日 12:01:42
5楼


三极
回复
chshchy
2006年06月28日 19:55:03
6楼
看来又是一个婆说婆有理公说公有理的问题了。
不过4楼的朋友,那不算是强条吧?特别是2.1.5。
同样一个条文,不同的人可能就有不同的理解。真想参加名家有关标准规范图集等的讲座啊。可惜我在一个小城市,这样的机会基本上没有。
回复
chshchy
2006年08月24日 13:54:16
7楼
很遗憾的今天又有同事提出这个问题。

我们的讨论结果还是趋向4P,不过我们总工坚持用3P的说法 。