一个关于盖梁的问题
chn6835661
chn6835661 Lv.2
2011年08月28日 12:25:26
来自于桥梁工程
只看楼主

求教3-13m简支空心板梁,桥宽12m桥墩盖梁长11.81m,悬臂长2.505m,柱距6.8m ,悬臂长与柱距比例大约0.36,按正负弯矩大约相等,比例是否合适,悬臂是否过长。

求教
3-13m简支空心板梁,桥宽12m
桥墩盖梁长11.81m,悬臂长2.505m,柱距6.8m ,悬臂长与柱距比例大约0.36,按正负弯矩大约相等,比例是否合适,悬臂是否过长。
免费打赏
wangfei_608
2011年08月29日 13:01:13
2楼
a/b=0.38~0.39
QQ截图20110829125830.jpg
回复
riyuedk
2011年08月29日 15:10:49
3楼
这个不一定,可以先做一下盖梁内力计算,用桥梁通就可以,我作过2.14/6=0.36的也合适的,还是计算了放心一点。我的习惯是悬壁大了点好,个人观点。
回复
nanzy
2011年08月29日 16:25:02
4楼
用桥梁通验算一下桩距呗
回复
tianming2010
2011年09月01日 09:17:28
5楼
哥们,我帮你算过了,悬臂2.705,柱距6.4 应该没得问题。
回复
zqmail20
2011年09月01日 14:44:38
6楼
肯定没问题了,2.5的悬臂也不大。比选的时候还要综合考虑承台的桩的布置形式,双柱间距大呢一般来讲对盖梁受力肯定好,但承台过大不合算,取一个最优的方案。一般城市桥梁有限制较多,考虑柱的布置位置间距较小,单柱的也经常用。具体情况具体分析吧,无非盖梁高点 拉点预应力受力上一般都能过
回复
wandou6221
2011年09月05日 03:42:07
7楼
一般情况下按正负弯矩接近的原则选择悬臂长与柱距比例,通过桥梁通计算配筋。个人建议取0.36~0.38比较合适.悬臂适当取大也没关系,通过把盖梁截面增大或增加配筋可以解决问题。
回复

相关推荐