我最近在一制药污水处理调试,遇到难题希望知道的帮忙哈。废水处理工艺 为隔栅—调节池—一级气浮—ABR—二级气浮—SBR—出水。企业主要是生产红霉素、四环素原料,原水水COD15000多,调节池浓度我们控制在7000以内,日处理量按6000吨核算,调试初期我们调节池浓度控制在1500左右,逐步上升,调试效果一直表现还算可以,出水COD 400左右,设计值是300以内,目前负荷已经升到2.5了,调节池进水浓度4000多,但是问题出现了,4个SBR池每次3个同时曝气,运行周期12小时 进水就曝气,进水3小时,曝气3 6=9小时,沉淀1小时,滗水2小时,没有闲置期,每两个小时对个单元进行一次数据监测,监测的主要参数有 COD、温度、PH、SV5、SV30、DO、SVI、MLSS、最近新加了检测项目 BOD、氯离子。最近出现的问题是出水COD 呈上升趋势都1000左右,sv5 15左右,mlss 1500左右,ABR进水ph6.4左右,出水7.7左右(正常么?)SBR曝气后期DO,5-6左右,泥量感觉是严重减少,镜检污泥活性很低,SBR池水颜色初期看起来有点土一样颜色,后期深黄有点褐,但是不是深褐色,我就判断属于污泥老化,四个SBR池每周期补充一袋磷酸二氢钾,排泥由原来的每周期排边成了一天排一次,但是还是没有什么效果,着急啊,不知道个位同学什么看法呢?如果还需要具体数据,我可以都附上来!(该废水生化性不是很强,而且含有盐离子比较高,尤其硫酸根离子)
是正常运行后出现问题还是调试中出现问题呢?看看生产原料是否有变化啊,还有天气变化的影响等等。不行就换点污泥重新培养吧。
回复
3楼
是调试中出现的问题哈,在逐步 升负荷呢!开玩笑啊 换泥重新培养叫什么方法啊 !
回复
4楼
我想问一下虹吸式滗水器为什么要设置成U形管的?
回复
5楼
向您介绍一种结构最新颖的专利滗水器!
请点击链接:
http://co.163.com/forum/content/1868_584559_1.htm
回复
6楼
我有浮筒式、泵式、旋转式、虹吸式等各类滗水器设备加工图纸及其他各种环保设备图纸,自己制作利润增加300%(长年)。
shuigong1969@163.com
回复