危险等级?
gps-wy1970
gps-wy1970 Lv.2
2003年06月13日 19:26:03
只看楼主

地上是商场,按建规需设自喷(中危二),地下室是库房,请教库房是按仓库危险等级二考虑还是按中危二考虑?(商场为五金电器等综合性质)

地上是商场,按建规需设自喷(中危二),地下室是库房,请教库房是按仓库危险等级二考虑还是按中危二考虑?(商场为五金电器等综合性质)
免费打赏
hai_
2003年06月13日 19:43:06
2楼
仓库是仓库危险级(是I还是II看规范定)不能按中危II考虑
回复
yyqdudu
2003年06月13日 20:21:09
3楼
自喷流量取30准没错
回复
堕落天使
2003年06月13日 22:09:18
4楼
hai_说的没错!仓库按照仓库危险等级考虑!至于什么流量去30的这是在偷懒,喷头布置的密度不同的话流量相差很大的!绝对不能按照这种自欺欺人的办法做设计!
回复

相关推荐

APP内打开