冬季的辅助热源在那儿?冬天室内送热风还是冷风?冬季室内温度如何保证?这些图纸中未能看到答案,也许是不完善的地方吧。
回复
4楼
《设计说明》
1、“室内设计标准”中个别设计参数有误。
例如:(1)“一、二层侯车大厅”和“办公室”的夏季室内设计温度为28℃,偏高;
(2)办公室的冬季室内设计温度达到23℃,偏高;
(3)“一、二层餐厅” 的夏季室内设计温度为23℃,偏低;
(4)“卫生间”的排风量10次/时,直接填入了“新风量(m3/h.p)”一栏。
2、需要更正的是,本项目设计的是“水环式空调系统”,而非“水源式空调系统”。
3、“夏季循环冷水温度为28/33℃,冬季空调由换热机房提供60/50℃的热水,直接供暖”中“夏季循环冷水温度为28/33℃”应属笔误,这里的“28/33℃”应属水环热泵空调系统中冷却水的供回水温度,而不是“冷水温度”。
4、“设备名细表”中提供的设备性能参数不全。“名细表”应为“明细表”。
5、“空调冷却供回水管和冷凝水管均采用镀锌钢管,DN≤32丝接;DN>32焊接”不妥。既然设计已规定了采用镀锌钢管,其连接方式就应丝接。
6、设计规定不完善。
“除供热一次水系统管道及空调冷凝水管,冷却塔供水主干管需保温外其它管道不需要保温”,然而仅规定了“冷却塔供水管保温为:竖井内超细玻璃棉管壳铝箔封装屋顶管道做发泡40mm,外缠玻璃钢”,对其它需保温的管道却没有要求。
缺管道保温材料厚度的具体规定。
7、空调风管设计要求“30mm超细玻璃棉被铝箔封装”,却没有规定保温材料的密度。
设计图纸
1、办公室空调风管设计过长(见截图)。
2、一层候车大厅空调送风方式设计采取了以球型风(喷)口为主,地送风为辅的空调形式,应该是可取的。
但值得一提的是:地送风管在公共区域宜扬尘,如果没有采取防护措施,空气卫生质量势必就差。
整个设计制图较规范、工整,平、剖面图以及系统图设计的比较详尽,特别是剖面图交待的比较清楚。