其他SATWE的控制数据都通过,但荷载形心未能与质量心重合.请大家指教.11层,伸缩缝,不是很规则(因为伸缩缝的原因),筏板基础.短肢剪力墙结构.谢谢!!!
其他SATWE的控制数据都通过,但荷载形心未能与质量心重合.请大家指教.
11层,伸缩缝,不是很规则(因为伸缩缝的原因),筏板基础.短肢剪力墙结构.
谢谢!!!
免费打赏
舟自横
2006年06月26日 10:58:58
2楼
接近或满足《建筑地基基础设计规范》8.4.2条就可以了。
对于大底盘裙房时,主要考虑的是主楼下的。
回复
superstar2202
2006年06月26日 19:51:54
3楼
楼上说的很对。基本上荷载形心与质心完全重合的情况是很少的。只要接近就可以了。
回复
ymy31
2006年06月27日 08:52:27
4楼
支持这两位的!
回复
luogang1128
2006年06月27日 08:53:39
5楼
主要是对扭转和偶然偏心不利
回复
相关推荐
急急请问:现一小区小高层,安装好塑壳断路器,却没有分励脱扣
断路器
2016-11-17 22:00:21
防雷接地在华南某小高层建筑中的接地应用
防雷减灾
2016-09-26 14:58:51
小高层住宅 没有地下室,室内消火栓底部怎么成环
建筑消防给水
2016-08-09 14:28:13
视频教程-中级班案例讲座-小高层4讲
供配电技术
2016-04-28 08:14:05
小高层楼板裂缝对结构有影响吗?
混凝土结构
2016-03-29 22:23:53
2016和安安学设计——【图解小高层住宅(散热器+地暖)】
零基础学地暖
2016-03-16 17:40:11
小高层顶楼做钢结构阁楼求助。
钢结构工程
2015-11-06 16:39:36
小高层多层同一位置地面45°裂缝
混凝土结构
2015-10-12 16:57:16
【梦想改造家--王平仲】百年“连体夹缝房“竟变阳光小高层
装饰装修施工
2015-09-07 15:53:00
弱弱的问下,现在的小高层2楼的下水道是直通地下的,是不是容易堵塞就反水?
建筑给排水
2015-08-12 12:17:27
【施工纪实】深基坑小高层框剪结构施工图片记录(一)
建筑施工
2015-07-15 14:51:20
小高层住宅小区给水及消防设计探讨
建筑消防给水
2015-07-07 06:37:00
小高层地基梁基础,局部反力大于修正后的承载力
混凝土结构
2015-06-30 22:52:35
小高层住宅结构剪力墙布置原则
混凝土结构
2015-06-03 10:50:00
小高层住宅结构剪力墙配筋及构造设计
混凝土结构
2015-05-31 16:24:00
小高层安全文明施工总平面布置
建筑施工
2015-05-20 09:06:28
小高层住宅结构设计要点及策略
混凝土结构
2015-05-07 10:14:00
急问:小高层住宅2楼的下水道
建筑给排水
2015-03-29 00:23:56
【求助】11层小高层地暖不热的原因?
采暖供热
2015-03-26 14:16:17
【提问】关于小高层设置自喷和自动报警的问题!
建筑消防给水
2015-03-10 10:21:37
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开