变压器中性点接地后,什么情况下需设置独立的CT?
holy5641
holy5641 Lv.2
2006年06月25日 21:38:47
来自于变压器
只看楼主

如题,10kV/400V配电变压器,容量315kVA~2000kVA,高压侧采用三角形接线,低压侧为Y型接线,中性点直接接地。10kV侧设置速断保护、过流保护、零序保护、过负荷保护等,其中零序保护电流采自10kV侧独立设置的套管式零序CT,请问,在该情况下,配电变中心点接地线上还有必要设置零序CT吗?中心点接地线上什么情况下需要设置独立CT啊?

如题,10kV/400V配电变压器,容量315kVA~2000kVA,高压侧采用三角形接线,低压侧为Y型接线,中性点直接接地。
10kV侧设置速断保护、过流保护、零序保护、过负荷保护等,其中零序保护电流采自10kV侧独立设置的套管式零序CT,请问,在该情况下,配电变中心点接地线上还有必要设置零序CT吗?中心点接地线上什么情况下需要设置独立CT啊?
免费打赏
gyw2006
2006年06月29日 11:49:46
2楼
我不大明白你的意思,你是不是说所用变高压侧有零序保护了,
低压侧需不需要了,是吗?
回复
holy5641
2006年06月29日 19:01:28
3楼
不是!是问低压侧需不需要?
因为三角/星形接线,低压侧零序反映不到高压侧啊1
回复
yxwliul
2006年06月29日 22:34:08
4楼
高压侧设零序CT?我们这里零序CT是设置在低压侧的。
回复
gyw2006
2006年06月30日 09:13:10
5楼
我觉得是有必要的,这样可以对单相短路进行保护.
回复
relaybbs
2006年06月30日 14:07:48
6楼
10kV侧三角接线哪来的套管零序CT?低压侧才有啊。
零序保护一般装在低压侧中性点引出线上。

个人网站:继保自动化论坛 www.relaybbs.com
回复
kaihua1107
2006年06月30日 14:31:58
7楼
我觉得也是装在低压侧吧
回复
lizhenbao_jinan
2006年06月30日 14:47:37
8楼
应该在低压侧的中性点设置零序CT。
回复
jiangnanshiwojia
2006年06月30日 15:35:38
9楼



请问10kV侧独立设置的套管式零序CT是什么样子?我好像从来没有见过。只见过套在三相电缆上的“零序电流互感器”。
回复
shari618
2006年07月01日 11:54:19
10楼
我认为应该设置,不能因为高压侧有了,低压侧就不设置
DY连接的变压器,因一次侧没有中性,二次的零序电流不能反映在一次侧
所以低压侧还是要设置的
就是说,高低压侧的零序反映的分别是10KV和0.4KV侧的接地故障
回复
holy5641
2006年07月03日 21:39:47
11楼



对,就是套在三相上的!
高压侧设零序保护主要针对动力变高压侧及10kV电缆的单相接地故障。
回复

相关推荐