最近有一台400KVA的变压器(10000V/400V),要做柜子,但只是开发区预先做了放在那的,还不确定负载多大。请问这台变压器怎么配无功补偿柜呢?请问配多少KVAR的。如果有公式计算那最好了先谢过了
最近有一台400KVA的变压器(10000V/400V),要做柜子,但只是开发区预先做了放在那的,还不确定负载多大。请问这台变压器怎么配无功补偿柜呢?请问配多少KVAR的。
如果有公式计算那最好了
先谢过了
2楼
怎么谢都行啊
回复
3楼
需要具体的参数才能精确计算:补偿前后的功率因数。需要补偿的容量Q=Q1-P1*TAN@
如果大体估计可按约30%S进行补偿。
回复
4楼
根据“GB 50227-95并联电容器装置设计规范”中3.0.2条规定“一般情况下,电容器容量可按主变压器的容量的10%~30%确定……,这就是在不具备计算条件时估算电容器安装总容量的简便方法。”
回复
5楼
基波补200,分10级肯定行,最好串上10个电抗器,省得到时候烧了电容
回复
6楼
又让我学到点知识谢了