【讨论】总断路器带漏电,楼层灯开关不带,是否有设计缺陷
sd-yhw
sd-yhw Lv.4
2011年08月25日 16:25:15
来自于断路器
只看楼主

以前做的一个工程,设计是楼栋总开关带漏电保护,而楼层配电箱总开关为3P不带漏电,灯开关也不带漏电。我认为,若灯具零线对地绝缘不够,不光会造成越级跳闸(跳总开关),且维修时不能用简单工具断每层分配电箱零线,增大维修难度,是否设计缺陷?

以前做的一个工程,设计是楼栋总开关带漏电保护,而楼层配电箱总开关为3P不带漏电,灯开关也不带漏电。我认为,若灯具零线对地绝缘不够,不光会造成越级跳闸(跳总开关),且维修时不能用简单工具断每层分配电箱零线,增大维修难度,是否设计缺陷?
37083914cafb3b6055ae.jpeg
66.7 KB
立即下载
37083914cafb3b6055ae.jpeg
66.7 KB
立即下载
免费打赏
lingxuct
2011年08月25日 17:43:24
2楼
建议总开关不带漏电,如需要时只在末级装漏电保护!

如总开关带漏电时,下级必须带漏电,且要求动作时间和动作漏电流有级差!上下配合。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-8-25 17:45 编辑 ]
回复
寒塘渡鹤影
2011年08月25日 17:49:58
3楼
常用做法,总开关500mA是防火灾的
可以要求分箱的进线开关改为4P
回复
cantona
2011年08月26日 15:39:34
4楼
1. 本栋总开关带漏电500mA可防电弧性短路引起的火灾,取消不妥。
2. 末端箱照明负荷可选用2p断路器解决检修时故障范围过大的麻烦。
3. 如果已施工完我就想不出来有什么办法了,检修是麻烦但总比起火了好百倍。
回复
laohuang168
2011年08月26日 17:39:34
5楼
支持板凳的说法。
回复
zhuangxiaowen
2011年08月26日 19:54:08
6楼
同意啊,不过现在设计院都设计总开关带漏电滴
回复
woheni2010
2011年08月26日 21:56:06
7楼
就是说总开关如果带漏报 层箱必选带漏报 不太赞同这样的说法!!1
回复
tzjdldy
2011年08月26日 22:00:52
8楼
原帖由 laile1122 于 2011-8-25 17:49 发表
常用做法,总开关500mA是防火灾的
可以要求分箱的进线开关改为4P [/quot]


同意!
回复
ffq138139
2011年08月26日 22:25:29
9楼
区管,麻烦你能解释下“总开关不带漏电更好”的原因嘛,我不太理解
回复
ffq138139
2011年08月26日 22:41:10
10楼
麻烦请问下,4p与3p相比,在其中起到那些不同的作用,谢谢
回复
heinankan
2011年08月27日 01:35:30
11楼
留个记号,等权威答案~~
回复