32米高层商场,四周临街,室外市政给水成环,且市政消火栓布置符合《高规》。请问还需再做室外消火栓环网吗?

32米高层商场,四周临街,室外市政给水成环,且市政消火栓布置符合《高规》。请问还需再做室外消火栓环网吗?
免费打赏
kibo
2006年06月23日 16:48:37
2楼
符合要求就可以不做。
回复
xzy1215
2006年06月23日 17:16:50
3楼
自来水公司说要做
回复
xzy1215
2006年06月23日 17:17:25
4楼
不然不给接水,过分呀
回复
宏城陆湧
2006年06月23日 20:44:02
5楼
回复
gpechj02
2006年06月23日 23:29:50
6楼
一般不会有那么多的室外消火栓的?你算算室外消火栓的数量(要以室内外消防用水量之和来算)。如果还够,就不用了。
回复
jianyh
2006年06月24日 11:15:47
7楼
以室外用水量计算一下就好了吧!还要计室内吗?

回复
gpechj02
2006年06月24日 11:20:03
8楼

本人手头没规范,记得条文说明中是按室内外流量和计算的。本人认为这样计算是符合实际的,否则为室内消防设置的水泵结合器无处取水。网上“建规的技术问答”中专家的答复可做为参考,专家要求的也是按室内外消防流量的和来计算。