一层的展厅要不要做暖气,三层的会议室怎么布置好,散热器能布置在弧形的墙面吗?建筑图见附件!建筑图只做了简单的处理!再此先谢大家了!
一层的展厅要不要做暖气,三层的会议室怎么布置好,散热器能布置在弧形的墙面吗?
建筑图见附件!建筑图只做了简单的处理!再此先谢大家了!
2楼
这种不规则建筑,况且又是展厅什么的,感觉做地暖好点
回复
3楼
可是甲方要求做散热器!没有办法啊!高手们出点注意吧
回复
4楼
如果我做,放两个立管在观光梯右侧墙上(如果入口允许的话),然后每层用塑料管做水平串联,分支可根据需要分成三个或几个。
回复
5楼
四楼的朋友,做水平单管跨越式系统,图上下半部分可以做!但是展厅怎么做呢?
图上的上半部分怎么做呢?单管不好做?除非上半部分分两个系统,但是又有问题了,二层的台球室不好处理!!
最主要的问题是会议室怎么做?
回复
6楼
圆形的东西上做散热器麻烦一些,但也没别的办法,只能在圆弧墙上。
每层各自做成独立的,系统互相不影响,想分几个环路看你的计算要求和使用控制要求,比如展厅,你可以在做上面房间时带上,也可以单独做一个环路单独控制,台球室也一样,如果环路分的多了还可以在采暖立管旁边做个分集水器,这样对于平衡和控制就更方便了。
其实这样不规则的建筑,的确做地暖更好处理一些。
回复
7楼
晕了,那帮人又改地暖了!!
------------------
注意文明用语,看在你是楼主,又情有可原,下不为例! -shigu
回复
8楼
呵呵,很正常的,业主一会一个想法,我们就得跟着忙活。
回复