自备柴油发电机组的设置原则问题
yhg807
yhg807 Lv.2
2006年06月23日 09:47:09
只看楼主

最近本人在网上下载了题为《谈民用建筑自备柴油发电机组的的选用》的一篇论文,里面讲到了自备柴油发电机组的设置原则:(1)当民用建筑需按一级负荷要求供电时,若城市电网能提供二路独立电源(一用一备或相互备用),则可不设柴油发电机组;但当一级负荷中有特别重要的负荷时,则一般应设柴油发电机组作为应急电源。(2)当电网只能提供一路电源时,为满足对一、二级负荷的供电要求,一般应设置柴油发电机组,此时机组将作备用电源及应急电源使用。

最近本人在网上下载了题为《谈民用建筑自备柴油发电机组的的选用》的一篇论文,里面讲到了自备柴油发电机组的设置原则:(1)当民用建筑需按一级负荷要求供电时,若城市电网能提供二路独立电源(一用一备或相互备用),则可不设柴油发电机组;但当一级负荷中有特别重要的负荷时,则一般应设柴油发电机组作为应急电源。
(2)当电网只能提供一路电源时,为满足对一、二级负荷的供电要求,一般应设置柴油发电机组,此时机组将作备用电源及应急电源使用。

对于这一原则,小弟有二点不明,请各位同仁指点:
1、城市电网的二路独立电源怎么理解?
2、一级负荷中特别重要的负荷指的是哪些负荷?

另外,对于民用建筑中自备柴油发电机组的设置原则,各位同仁可以在此发表一下不同看法!
sailyoung
2006年06月23日 12:36:07
2楼
1.两个度电电源,即来自两个独立10KV电源,原则上来自两个发电厂。
2.个人理解:某些特殊场所,例如商场的照明负荷属于一级负荷,但有关消防设备的供电虽然也是一级负荷,但必照明负荷更重要,因此属于一级负荷中的特别重要负荷。
回复
ar1118du
2006年11月10日 11:38:57
3楼
两个独立电源,一是来自两个发电厂, 一是来自两个区域变电站(35KV及以上).
不过我也发现,经常有设计员简单地将电源独立的责任归到供电局.
回复
llmgx0778
2006年11月10日 11:51:48
4楼
1.两个电源,即来自两个独立10KV电源,原则上来自两个发电厂。
2.个人理解:某些特殊场所,例如商场的照明负荷属于一级负荷,但有关消防设备的供电虽然也是一级负荷,但必照明负荷更重要,因此属于一级负荷中的特别重要负荷。
3。发电机可当做一个电源。只要能持续供电的就是一个电源。