储油间该用喷淋还是气体灭火?
lh1996
lh1996 Lv.4
2006年06月23日 08:33:12
只看楼主

对于地下柴油发电机房,高规明确规定宜设置喷淋,储油间呢,也宜设置喷淋?

对于地下柴油发电机房,高规明确规定宜设置喷淋,储油间呢,也宜设置喷淋?
免费打赏
lxt71cn
2006年09月22日 09:21:53
12楼
水喷雾比较好。
现在规范要求严格了,消防部门对储油间的消防我觉得采用水喷雾足够了。
最近好像有采用二氧化碳等其他灭火系统
不过作为设计者,建议优先采用水喷雾
回复
jinhui020222205
2006年09月22日 14:06:20
13楼
气体灭火系统设置:
回复
zzwxf1986
2008年09月18日 09:05:26
14楼
喷雾系统喷雾系统喷雾系统
回复
dangla
2008年09月18日 10:58:58
15楼
水喷雾、自动气体灭火或者自动干粉灭火,最近好像有采用二氧化碳等其他灭火系统,不过作为设计者,建议优先采用水喷雾
回复
hxhlyh
2008年09月18日 11:55:57
16楼
严格意义上讲,你那钟做法不能叫混,为什么呢?建规5.4节及8.5节并不提发电机房和储油间要设置水雾或气体灭火,所以可以不设置的话,估计都是多层建筑。
回复
hxhlyh
2008年09月18日 12:01:57
17楼
高规7。6。6。1条明确发电机房应设置自动喷水灭火系统,条文说明却又解释为水喷雾。个人观点,高规7.6节为灭火设备,灭火设备:按7.6.1、7.6.2、7.6.3、 7.6.4论及的都是自动喷水灭火系统,所以可以认为,发电机房设置普通的闭式自动喷水灭火系统是允许的,未必就一定设置水雾。当规范正文与其条文说明不一致时,应该以规范正文为主。根据我的审图经验及全国各大设计院的图纸,均是采用自动喷水灭火系统。
回复
hxhlyh
2008年09月18日 12:05:11
18楼
规范的漏洞应该由编规范的老总们自己纠正,与设计人员应无关系,否则你连个规矩都定不好,又不出细则,大家猜得很难受!
回复
hxhlyh
2008年09月18日 12:06:59
19楼
根据“公消[2007]226号”文件的规定,高层建筑中的配电室属特殊重要设备室,应设置气体灭火系统,所以我的建议是此时发电机房也设置气体灭火系统为佳。
回复
zm20014386
2008年09月18日 12:14:30
20楼
设置气体灭火系统 我们这边储油间、发电机房一般都不做喷淋 直接设置气体灭火系统。
审图的也同意。
回复
andy1
2008年09月18日 15:11:26
21楼
设置气体灭火系统 我们这边储油间、发电机房一般都不做喷淋 直接设置气体灭火系统。
审图的也同意。同意楼上意见
回复