零排与地排间为何有压差
state-grid
state-grid Lv.5
2011年08月24日 18:38:18
只看楼主

0.4KV配电系统,三相五线,零排与接地排之间有10V压差,导致德国进口设备无法正常工作,我初步判断为接地不可靠,请教各位还有可能是什么原因

0.4KV配电系统,三相五线,零排与接地排之间有10V压差,导致德国进口设备无法正常工作,我初步判断为接地不可靠,请教各位还有可能是什么原因
免费打赏
踏雪
2011年08月24日 20:06:38
2楼

1、做符合要求的接地。
2、尽可能使三相均衡。
3、N线、PE线线径不能太小

[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-8-24 20:09 编辑 ]
回复
state-grid
2011年08月31日 21:02:14
3楼
今天打了三米深的接地极重新做了接地,还是有10V的压差,得从变压器零线上找问题,估计变压器接地不可靠,变压器与低压柜之间相隔30米左右,用电缆连接3*240+1
回复
zyz8438
2011年08月31日 21:11:10
4楼
1、先查查三相负荷是否相差较大?
2、具体描述一下你的接地点是如何选择的?是在变压器中性点引出位置,还是低压开关柜进线开关处?
回复
niswewei
2011年08月31日 22:24:16
5楼
这个问题我们在也有过,TN-S的系统在负载最末端零对地有到过10V的电压,一般也有2V;接地设计的也没问题。三相负载也是均衡的。目前对此仍困惑不知对此如何解答,请教版主了。
回复
米克
2011年09月01日 08:32:58
6楼
是感应电造成的吗?
回复
zyz8438
2011年09月01日 10:00:25
7楼


为什么能肯定接地设计没有问题?
回复
zhangsheng526
2011年09月01日 13:47:34
8楼
负载不均衡吧
回复
state-grid
2011年09月01日 20:27:24
9楼

接地是直接在低压柜的电缆沟里面打了一根三米左右的镀锌角铁(江苏苏州地区),然后用BVR95mm2的线将接地排与接地极相连,变压器是放在围墙外面的,与配电房大概有30米的距离,容量为315Kva,变压器中性点接地在围墙外

[ 本帖最后由 state-grid 于 2011-9-1 20:30 编辑 ]
回复
asmdl
2011年09月01日 23:07:55
10楼
三相五线?究竟是怎样的配电方式?
回复
z.j1230
2011年09月02日 00:07:32
11楼
关注.........
回复