2楼
此题不严格,没有说明是铜或铝芯、有铠或无铠,怀疑是野鸡题。算法不难,找GB50217-2007之附录C、D查表空敷载流量和计算两个校正系数,相乘即得。
回复
3楼
该题为09年专业知识上午第23题。
1KV的电缆和铜芯还是铝芯无关;根据电力工程电缆设计规范附录C.0.1.0-2可查的,聚氯乙烯钢铠240四芯载流量为310A。别问我为什么选择的是钢铠的....
在70度的校正系数为0.94;在土里的校正系数为0.87.
故得出I=310*0.94*0.87=253.52A,选B即可
回复
4楼
题不全面不知道
回复
5楼
为什么选择的是钢铠的..?要是不选钢凯的,这个题算出来就应该选C,所以关键还是在于为什么选钢凯???..
回复
6楼
给力!
回复
7楼
不管别人信不信,反正我是信了!
回复
8楼
选带铠的没错,但说“1KV的电缆和铜芯还是铝芯无关”倒是没听说过,二者的阻抗和热容量区别大去了。
回复
9楼
关键还是在于为什么选钢凯???..
回复
10楼
为什么选带铠的?依据?
回复
11楼
无钢铠算出来是260A,怎么选C?
回复