本工程为三层框架办公楼,原半图纸框架梁上有悬挑梁,做在轴线上,升班图来了以后,悬挑梁为偏轴,框家梁配金为:上部7跟二级25mm钢筋 下部为4根二级25mm钢筋 悬跳粱配筋:上部4跟二级20 下部4根二级14mm 现在摸板已经支完 ,作成偏轴后 框架梁钢筋怎样处理
本工程为三层框架办公楼,原半图纸框架梁上有悬挑梁,做在轴线上,升班图来了以后,悬挑梁为偏轴,框家梁配金为:上部7跟二级25mm钢筋 下部为4根二级25mm钢筋 悬跳粱配筋:上部4跟二级20 下部4根二级14mm 现在摸板已经支完 ,作成偏轴后 框架梁钢筋怎样处理
2楼
1、本工程为三层框架办公楼,原版图纸(原半图纸)框架梁上有悬挑梁,做在轴线上,新版图(升班图)来了以后,悬挑梁为偏轴,框架梁(框家梁)配筋(配金)为:上部7根(7跟)二级25mm钢筋 下部为4根二级25mm钢筋 悬挑梁(悬跳粱)配筋:上部4根(4跟)二级20 下部4根二级14mm 现在摸板已经支完 ,作成偏轴后 框架梁钢筋怎样处理
2、本工程为三层框架办公楼,原版图纸框架梁上有悬挑梁,做在轴线上,新版图来了以后,悬挑梁为偏轴,框架梁配筋为:上部7园25mm钢筋 下部为4园25mm钢筋 悬挑梁配筋:上部4根园20mm钢筋 下部4园14mm钢筋 现在摸板已经支完 ,作成偏轴后 框架梁钢筋怎样处理?
3、看来是带有悬挑的KL梁,KLxxXXA或KLxxXXB这种梁,设计软件出现这种情况是满多见的。
上部7园25中的3园25伸出去,3园25,供As=1473mm2,代替4园20,As=1256mm2。
其余就按节点收头。
下部4园14mm按抗压钢筋适当锚固即可。
4、问题不是偏不偏轴线的问题,问题是跨内框架梁上部纵向钢筋与外伸梁上部纵向钢筋直径不相同的问题。
回复