厨房污水和卫生间污水是否可以合排?
malong_555
malong_555 Lv.7
2006年06月22日 16:03:14
只看楼主

卫生间下部为厨房,立管欲采用共用一根.这样的排水方式合理吗?谢谢.!

卫生间下部为厨房,立管欲采用共用一根.
这样的排水方式合理吗?
谢谢.!
免费打赏
malong_555
2006年06月26日 23:58:48
2楼
求助!
回复
成哥
2006年06月27日 17:35:36
3楼
建议不要共用一根立管,一般来说,厨房的污水要经过隔油处理后才能排入污水系统,卫生间就可以直接接入化粪池,
回复
wangganghand
2006年06月27日 21:15:47
4楼
不可以安装在同一根立管,不可以合排。这样容易在卫生间排水时,把臭气进入厨房内。从理论上讲,污水和废水不能接入同一管道。
回复
podal123
2006年06月28日 08:03:42
5楼
这是规范。。。。
回复
dzg6923
2006年06月28日 09:39:17
6楼
不可以,新住宅设计规范上有明确要求!
回复
水灾
2006年06月28日 10:05:05
7楼


是住宅建筑规范GB50368-2005上面的规定,不是住宅设计规范
回复
malong_555
2006年06月28日 21:46:21
8楼
谢谢以上各位回答!
回复
dong0dong
2006年06月28日 22:30:20
9楼
室内污废水分流,厨房污水进隔油池,生活污水进化粪池
回复

相关推荐

APP内打开