近阶段本地区农网又一次进行了改造,有的把原有的20A电表换成40A,或三相供电,看用户选择。这时好事,在进几年电气设备添置比较多,一般家庭都是2台空调,3台的也比较普遍,这样20A的电表使用就容易出现过负荷了,跟换40A或三相电表确实符合需求。但是在改表是跟换电杆到电表的进户线时施工人员不注意,会出现把用户的火零对调,使得本来正常的左零右火的插座变反了,灯具的控制线则变为了零线进开关,节能灯和荧光灯在关灯时就出现辉光放电。
这样的情况出现的比例几乎是一半一半,原因就是施工人员在接线时没有做记号(施工时架空线一般是停电的),送电后没有检查,其实每家都有装漏电保护,原来的零火线都有区分,只要再每家用电笔量一下就能区分是不是接反了,反了帮用户调一下。
其实这么简单的事他们都根本不做,接完送电就走人。使得用户家原来的零排变火排。这个是非常危险的,专业电工不注意也容易吃苦头的,大家都认为零排不带电,有时接零线就用手去摸。
不知道如果出事后,电业公司会不会来承担责任,电死的都是电工专业的人啊,电工给电工挖坑让人家钻!!!!
不知道有没有电业公司的领导看见此贴,希望加强管理