某一牛奶饮料车间,两层,每层15000平方米,13米高,但是局部升起每层500平方米的奶粉加工间(利用高差),高达40米。所有设备均为不锈钢,无可燃物。车间外为厂区常高压消防给水管网,但是压力不够局部高起的部分。这部分能不能不设消火栓?
某一牛奶饮料车间,两层,每层15000平方米,13米高,但是局部升起每层500平方米的奶粉加工间(利用高差),高达40米。所有设备均为不锈钢,无可燃物。车间外为厂区常高压消防给水管网,但是压力不够局部高起的部分。
这部分能不能不设消火栓?
22楼
需要设,压力不足增压解决(水泵结合器)
回复
23楼
如果你只设置了一套消火栓给水系统,那么底层的消火栓压力将超过50米水注的压力,别忘记用减压孔板!
回复
24楼
我也是, 我现在也做到一个丙类车间主体一层,局部四层。而且局部挑高部分为设置设备多为挑空,所剩实地面积甚小,布置消火栓较为困难,更不要说是用两股水柱来达到了。 不过不设,实在是不放心, 所以我准备做一个水箱。 不知各位认为如何?
回复
25楼
需要设,如果水压达不到最不利点压力要求得话,增设增压设施就可以了,这种案例应该时很常见的。
回复
26楼
我觉得必须设置,否则自己睡不塌实
回复
27楼
好好研究一下建规,不知道奶粉算那类级别,没有遇到这样的,有高人还请指教.
回复
28楼
要看你局部升起的这部分是不是能作为一个独立的防火分区,如果可以,而火灾危险性为丁、戊类,耐火等级为二级以上,可以不设室内消火栓;如果不能独立分区,那你应该设消火栓,而且水枪充实水柱要能达到最不利点,当然压力也要控制好,不能太高,否则人握不住。
回复
29楼
我觉得有人要上去操作就应该设!
回复
30楼
本人是菜鸟,主要做工业厂房的,按说应设消防炮了吧
回复
31楼
谢谢楼主的无私奉献,这对我们这些初学者来说真是雪中送炭,再次感谢了.
回复