某一牛奶饮料车间,两层,每层15000平方米,13米高,但是局部升起每层500平方米的奶粉加工间(利用高差),高达40米。所有设备均为不锈钢,无可燃物。车间外为厂区常高压消防给水管网,但是压力不够局部高起的部分。这部分能不能不设消火栓?
某一牛奶饮料车间,两层,每层15000平方米,13米高,但是局部升起每层500平方米的奶粉加工间(利用高差),高达40米。所有设备均为不锈钢,无可燃物。车间外为厂区常高压消防给水管网,但是压力不够局部高起的部分。
这部分能不能不设消火栓?
2楼
可以啊,
回复
3楼
要看是什么车间了。如果是全自动化的机械操作间,可以不设室内消火栓,因为可以看为是成套设备。另外,净空太高、高的超过充实水柱的建筑是不可能满足两支水枪的充实水柱达到室内任何一点的,
回复
4楼
是牛奶饮料车间,主要生产灌装牛奶(袋装,盒装),酸奶,奶粉等。高起的部分有6层(包括主体那两层)每层高4.3-8.7米不等。主要是利用高差把牛奶干燥分离成奶粉。所有设备均为不锈钢类的管道,罐体(里面是牛奶)。无其它可燃物。建筑专业已单独划分成一个防火分区。每层有2-3名工人。有两个楼梯(出入口)
消火栓可以布置满足两支水枪的充实水柱达到室内任何一点的,但是就是太高了,压力不够,最顶层可能不出水。是否要布置吗? 压力够的几层布置上可以吗?有意义吗?
回复
5楼
不知道奶粉会不会象谷物一样爆炸.说不清楚.
回复
6楼
是厂房,无能多大多小,都得设,详见建规。
回复
7楼
并非是厂房就得设。但这建筑当属高层工业厂房,需设。
回复
8楼
我做过类似工程,是饲料厂房,没有你的高,但也是整套自动化设备,我在楼梯和墙上布置了消火栓。验收了。
回复
9楼
怎么考虑这种车间的消火栓系统?
回复
10楼
高起部位没可燃物 我认为可不设 建规规定顶层无可燃物的库房可不设消火栓。可参之
回复
11楼
我认同上楼的意思,同时认为可考虑甲方的意见,出多少钱办多少事嘛!
我是搞监理工作的,所以认为考虑一下甲方的意见!
回复