论坛有没有高人,求教一个问题,小区楼高30层,在地下是安装了低区变频生活柜,但是有一个问题一直搞得人很烦,整个楼层的住户都能听到很明显的噪音,嗡嗡的吵的人睡不着觉,噪音应该是从楼房的墙壁传上来的,小区工程部找了厂家的人来,详细检查之后还是没找到原因。 不知道论坛里有没有哪位高人能够给指点一下,问题的原因和解决方案。否则整个楼上的居民都睡不好觉!
论坛有没有高人,求教一个问题,小区楼高30层,在地下是安装了低区变频生活柜,但是有一个问题一直搞得人很烦,
整个楼层的住户都能听到很明显的噪音,嗡嗡的吵的人睡不着觉,噪音应该是从楼房的墙壁传上来的,小区工程部找了
厂家的人来,详细检查之后还是没找到原因。
不知道论坛里有没有哪位高人能够给指点一下,问题的原因和解决方案。否则整个楼上的居民都睡不好觉!
2楼
我也遇到过这样的问题,但是我们的是配电间在地下室,一楼的住户能感觉到低频噪音,我们当时是这样处理的:首先是在配电间做了全内墙的隔音降噪,有那种专门的处理材料,然后又请当地环保部门的工作人员白天和晚上分别检测噪声的分贝,最后都达标了,业主也没说什么
回复
3楼
搞清是泵的震动还是,管路震动
回复
4楼
3楼的提示如果是管路就麻烦大了
回复
5楼
这种情况一定是管道传递的噪音,泵房内管道可以采用减震支架,检查是否所有的管道穿墙洞、穿楼板洞是否堵塞好了
回复
6楼
设备与管道的链接应采用可减震管件,避免震动延管道传播。另外,水泵及设备底座的减震措施有效吗,如楼上所说,各楼层穿墙管处要堵好。
回复
7楼
解决的办法首先是物理隔振,在墙面上做吸音棉,在泵的基础上做隔振措施
另外,如果是建筑墙、楼板等的物理传音,那既然是变频的,肯定在几个频率点有共振的范围,可以通过变频器的调试将该段频率隔离掉(当然需要变频器支持此功能,像丹佛斯的都支持的)
回复
8楼
做吸音隔振措施,你采用的是金属管道么?
回复
9楼
我也碰到过,很早前了,泵房在住宅楼下方地下室,一层是架空层,上面4、5层都听的到噪音,我们去的时候还是白天,晚上噪音更大。甲方先是在泵房里贴满了吸音材料,变频机组全部包在吸音棉做的框内,泵房做了2道门,但是效果还是不好,最后实在没办法就把泵房移掉了。
回复
10楼
变频的问题,通过变频器解决是最好的办法!
还有设备减震措施是必不可少的啊
回复
11楼
1、设备机组方案定位时就不应该放在住宅下面。
2、支架采用减震支架。
3、设备与管道采用软连接。
回复