关于弱电和强电共用桥架的问题
ccdq_001
ccdq_001 Lv.4
2011年08月22日 16:52:43
只看楼主

一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?

一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
免费打赏
qzfgzzy
2011年08月23日 18:07:44
12楼
有可能会有干扰。你的摄象头的线路很少,所以直接穿金属管敷设就可以了。免得一旦有问题带来麻烦(其实,用双屏蔽的电缆,没有什么大问题。)。
回复
zqnterry
2011年08月23日 19:30:41
13楼
这个不了解
回复
磨磨
2011年08月23日 22:32:09
14楼
我一直就这样放的,用双屏蔽电缆,中间加隔板,没问题
回复
ziruisu
2011年08月24日 08:56:31
15楼
分开!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
falconchen
2011年08月24日 10:37:09
16楼
可以走同一桥架,按规范要求加隔板~!
回复
jsz1018
2011年08月24日 11:03:56
17楼
分开放吧,等布好线出了问题再去返工的话会更加麻烦。
回复
不下棋的棋手
2011年08月24日 13:52:43
18楼

同意
回复
xukaianna
2011年08月24日 16:13:42
20楼
屏蔽做好了,应该没问题吧。
回复
jhongsong123
2011年08月24日 19:21:20
21楼
原则上不可以,如果强电桥架内电缆很少,可以将弱电的单独放一边,两者距离10CM以上,基本不影响使用。
回复
hawk9
2011年08月24日 21:25:05
22楼
屏蔽线或者穿金属管,加隔板的可能性不大了了 施工都结束了