图纸简介: 别墅风冷式水冷机组空调水管图及新风图和卫生间排气图.别墅区的风冷水机的系统布置图. 附件名:20066141150254593484.zip 文件大小:482K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
别墅风冷式水冷机组空调水管图及新风图和卫生间排气图.别墅区的风冷水机的系统布置图.
附件名:20066141150254593484.zip
文件大小:482K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
1、风机盘管的风管接处需要接软接;
2、电动二通的图例错了,那个是水过滤器的,很容易让人误会;
3、新风不适合直接接到回风箱;
4、新风系统乱得看不懂!
回复
3楼
楼上评价的非常对,非常感谢你!
1、风机盘管安装时一般是要接软接的,只是当时这这套俊工图是已完工的工程,估计施工上有点难度,因是家装空调,装修及吊顶的造型上的局限的原因吧,风机盘管的风管接管处不太造合装软接,安装人员没有做软接,所以画俊工图时就没有画软接了.
2、其时这套新风系统是全室外自然风的(一般我们不提倡做这样的新风系统),因为当时业主考虑到费用成本问题,没有安装空气处理风,直接安装了轴流风机.新风直接接到回风箱后制冷再送风出来定肯是比直接送到室内效果会好,成本也会低一些,不然还得做风口,再加上房间里太多的风口也不太美观!
3、新风系统除了地下室和夹层是独立的一台轴流风机送风,其它楼层均由安装在三层屋顶两端角落上的轴流风机送风,在图中只画了个立管的图标以外也没有什么标示,要是没有看过现场理解上是有一定的难度。
回复
4楼
谢谢楼主的无私奉献,这对我们这些初学者来说真是雪中送炭,再次感谢了
回复
6楼
回复
7楼
我要看你的图了
多谢了
别这么麻烦了
要理解 出学者的心情呀
回复
8楼
我是搞施工的,看了人家的图纸,感觉真实详细极了。如果按照这份图纸施工,我们可是省心极了。我们的设计师往往设计的很粗糙,有些细节问题不是让你查图集就是告诉你凭经验吧。这样怎么能搞好工程。希望大家以后都尽量细一点。共同提高我们的行业水平。
回复
9楼
好东西
我下载了
回复
10楼
好东西啊,真是感谢这些分享者.这样的设计希望大家能多发一些。
回复
11楼
好像已经不能下载了,压缩文件损坏打不开了。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
12楼
非常好~正好做这样的设计,借鉴一下了~
回复