有谁知道发电机定子和转子的绝缘检测,大家帮忙啊,我不懂怎么测量,接哪里?要要多大量程的兆欧表.用什么标准?

有谁知道发电机定子和转子的绝缘检测,大家帮忙啊,我不懂怎么测量,接哪里?要要多大量程的兆欧表.用什么标准?
免费打赏
xsd3903
2006年06月21日 16:18:05
2楼
低压发电机用500伏摇表,高压发电机用1000伏以上摇表,检测相间、对地的绝缘电阻。
回复
sunyi200271
2006年06月21日 22:39:38
3楼
低压发电机用500伏摇表;高压发电机转子用500伏摇表,定子用2500伏以上摇表,检测相间、相对地的绝缘电阻。
回复
ni3800781
2009年10月08日 17:41:11
4楼
楼上是要打耐压吗?刚安装?